Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 05 2018, 16:00 Předmět:
Je vhodné si zjistit, jestli ČEZ nebude požadovat oddělené blokování akumulačních a přímotopných spotřebičů přes vícepovelové HDO. Je potřeba se zeptat montérů, oficiální dotaz by mohl požadavek naopak připomnět a vyvolat.
V praxi se na tom zpravidla příliš nebazíruje, aspoň E-On je zatím poměrně benevolentní.
ČEZ vyžaduje oddělené blokování pro TUV a přímotopy (příkon neuveden), nebo TUV a akumulační topení nad 10kW.
V tomto případě je kombinace všeho, takže stanovisko může být sporné. Navíc většinu rozhodujícího příkonu tvoří akumulační spotřebiče, přímotop pouze 12%.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá říjen 05 2018, 16:12 Předmět:
ČEZ může požadovat jen to, co je uvedeno v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2017, tj. oddělené blokování bojleru TUV a množiny hybridních topidel (= přímotopů + akumulaček + přítopu TČ). Že se na to oddělené blokování často dlabe, je věc jiná.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá říjen 05 2018, 16:29 Předmět:
Vzhledem k tomu, že cca 50% ceny u aku-energie tvoří distribuce, tak se jim ani nedivím, že na to blokování kašlou. Na druhu stranu - nikdy jsem neslyšel někoho nadávat na EON, vždycky jen na ČEZ. Asi to máme na Moravě jinak... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 05 2018, 17:06 Předmět:
Nevím, ale u nás je ČEZ v tomto poměrně benevoletní, když má montér u HDO popsané vodiče PT a BOJ, ap., zapojí to, ale nijak nekontroluje, ani vlastně nemá jak.
Hlavně to blokování už z hlediska ceny ztrácí skoro opodstatnění, oproti době kdy byla kWh ve vysokém tarifu za korunu a v nízkém za 0,30.
jak se na cenu časem nabalily různé poplatky, nehraje to velkou roli, když si budu zapínat co chci jak chci a myslím, že i ČEZu je jedno, jestli spouštím vyhrazený odběr nebo tak vysoký nahodilý.
Kde je doba, kdy nám "dovolil" celý víkendy v NT, protože byl volný diagram (nebyly německé transfery)?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 05 2018, 17:50 Předmět:
Blokování je opodstatněné - požaduje se pro regulaci zatížení sítě. Zvýhodnění sazby NT je v podstatě jenom kompenzace odběrateli za omezení provozní doby spotřebiče.
To blokování ale není direktivní, jako bývaly pro fabriky za nedostatku energie v socíku nařízené odběrové diagramy a čtvrthodinová maxima hlídaná maxiprintem.
Dneska si můžu klidně po vypnutí 2x2kW přímotopů v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW, abych se zahřál prací, než zas bude NT. A distribuci zatížím bez možnosti mě ovlivnit.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 05 2018, 18:30 Předmět:
Ano, platím si rezervovaný příkon, tak ho mohu využít. I když jsem někde četl, že to není zas tak úplně pravda. A pokud tak poběžím delší dobu, už mně při vyúčtování budou hlídat.
Nevíte někdo jak je to v současné době s kogenerací? viděl jsem to zatím jen ve firmě. Motor z Favouše, výkon 22 kW, jede na zemní plyn, pořizovací náklady asi velké, ale rozpočítáno mezi pár sousedů by to mohlo být zajímavé (přes zimu). Samozřejmě neoficiálně, mašinérie by se posrala nastojato, kdyby lidi utíkali od monopolu k energetickému družstevničení.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 05 2018, 19:37 Předmět:
Ta myšlenka se mi taky líbí. Ale to by chtělo autonomní generátor, 4pól generátor aby to nemuselo točit 3000/min. A pomaluběžný motor, který to v pohodě utáhne. 20kW elektro, cca 30kW topení. Nebo rovnou něco jako velkou centrálu se střídačem. Když jsem viděl ty motory z fava běžet na ty 3000, nějak mi přišlo, že je to dost namáhá.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá říjen 05 2018, 20:36 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To blokování ale není direktivní, jako bývaly pro fabriky za nedostatku energie v socíku nařízené odběrové diagramy a čtvrthodinová maxima hlídaná maxiprintem.
Dneska si můžu klidně po vypnutí 2x2kW přímotopů v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW...
Direktivní sice není, ale většina lidí to respektuje. Jsou dokonce takoví, kteří ve VT nepouštějí ani pračku apod.
Ale všeho do času. V tom tarifním systému, který upekli energetici a Vitásková ho nakonec zařízla, už se počítalo s hodnocením, kolik % spotřeby se u dvoutarifu spotřebuje ve VT, s razantním dopadem na poplatky. Časem se tato myšlenka jistě vynoří znova.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 06 2018, 10:49 Předmět:
Ty motory z fav jsem viděl běžet několik let 24*365. Nevím ale jak často se museli měnit. Na druhou stranu poloviční výkon, skoro poloviční otáčky, pořád zahřátý, pro motor skoro ideál.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 06 2018, 13:54 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To blokování ale není direktivní, jako bývaly pro fabriky za nedostatku energie v socíku nařízené odběrové diagramy a čtvrthodinová maxima...
Blokování je direktivní - jako nutná podmínka přiznání příslušné sazby. Obcházení blokování je vlastně porušování smluvních podmínek. Odběrové diagramy (dřív "výkaz FMPE") se u velkoodběrů vyžadují dodnes. Stejně tak se běžně měří maximum (ŠT - špičkový tarif).
Crifodo napsal(a):
Dneska si můžu v době vysokého tarifu přejít do dílny, rozsvítit tam 2 kW a pozapínat stroje 8 kW. A distribuci zatížím bez možnosti mě ovlivnit.
Odběr mimo blokované spotřebiče v době VT není, ani nikdy nebyl u maloodběrů omezován. Příkon blokovaných spotřebičů v celé oblasti tvoří značnou regulační rezervu, takže pár odběratelů s aktuálně vyšším odběrem nemá na regulaci podstatný vliv. Většinou je to obráceně - větší část příkonu v odběrném místě tvoří blokované spotřebiče, ostatní odběr je menší, případně s nízkou soudobostí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.