Zaslal: po říjen 08 2018, 16:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Co ten stykač vlastně musí odpojovat, aby to sedělo s návodem?
Vždyť je to tam jasně napsané - požadují, aby se daly bezpečně rozpojit všechny pracovní vodiče, tj. v případě jednofázového spotřebiče jistič L+N, dvoupólový vypínač, stykač.
Já ty zmínky v tom návodu o pevném připojení chápu tak, že když to má být připojeno napevno, tak flexibilním kabelem do krabice/přípojnice u topidla, a pak pevným kabelem až do rozvodnice. Tedy ne CYKYnou od jističe až do topidla.
Obě tyto věci jsou kvůli snadnému a bezpečnému servisu, na provozní bezpečnost to vliv nemá.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:21 Předmět:
Pak to mám v pořádku, vede to flexem v liště do krabice pod šroubky a dá se to kdykoliv odpojit. Jen je potřeba šroubovák.
Když budu chtít mít sichr, dám žárovku mezi PE a L a nikdo mně v baráku elektriku nenahodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6010 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:39 Předmět:
Překlad návodu je zřejmě nepřesný. Jak bylo řečeno, pravděpodobně to znamená, že spotřebič není uzpůsoben pro přímé připojení instalačního kabelu a je nutné použít šňůru k přípojné krabici.
Předpis výrobce na vypínání obou pólů je sice daný, ale v praxi lze nezbytnost tohoto opatření posoudit podle celkové konstrukce a krytí topidla. Připojení do zásuvky se požadavek netýká - bezpečné odpojení je zajištěno vidlicí.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:02 Předmět:
Opět odbočím a omlouvám se, je to čistě technická pro posouzení - třífázový stykač pro aku odpojuje jen 3xL. Při teoretickém odpojení N byla podmínka, že musí odepnout se zpožděním. PE se samozřejmě nesmí odpojit nikdy.
U toho jednofázového by to bylo docela sporné, jak je to s L a N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.