Čau. Můj dotaz se bude týkat dílny rezb. rozvodu sítového napětí na pracovním stole. Dělám totiž repas svého pracoviště elektroniky. Mám několik napájecích zdrojů stolní vrtačku pájky osciloskop. Rozvod bych řešil zásuvkama každou připojím přes spínač a tavnou pojistku a vše sloučím pod jeden hlavní vypínač kde bude rovněž pojistka. Chtěl bych se zeptat jestli tam nemám dát nějakou ochranu proti přepětí případně jak ten rozvod udělat jinak.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:47 Předmět:
Samostatně místně jištěnou zásuvku mám kvůli případnému přetížení jenom pro aktuálně zkoušené zařízení. Zásuvky pro měřící přístroje, pájku apod stačí připojit přímo na zásuvkový okruh, případně společný jistič. Při tvrdém zkratu stejně vypne i předřazené jištění celého zásuvkového obvodu v bytě.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5793 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:57 Předmět:
Je zbytečné používat pojistku (jistič) a vypínač pro každou zásuvku. Každý z uvedených a i jiných přístrojů má pojistky a vypínač v sobě.
Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno a nemusíš chodit daleko nahodit jistič.
Proudový chránič už byl zmíněný. Ještě je dobré dát jednu zásuvku přes žárovku, při oživování nebo opravě se hodí.
A hlavně, zásuvek není nikdy dost, mám v dílně 16 dvojzásuvek a ještě by se někdy hodily další. To nepočítám ty, co jsou v nich zapnuté zdroje a MP.
Při posledním nastavování termostatu, místo kotle jako spínaná zátěž žárovka s paticí E14 odešla, jak tak tyhle žárovky odcházejí, takže jsem ocenil týden předtím zapojené nouzové osvětlení. V celém bytě by jinak byla tma jak _ _______, jistič nejistič.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 20:56 Předmět:
jezevec napsal(a):
Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno...
Jistič 10A vypne samostatně jenom při přetížení, působením tepelné spouště. Zkratový proud je mnohem vyšší, spolehlivě vypne i předřazený 16A. Při nízké impedanci někdy vyrazí i hlavní jistič 25A před elektroměrem.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1398 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:04 Předmět:
Hodně už bylo řečeno předchozími. Ve všech podobných dílnách se mě osvědčil centrální vypínač a stykač v rozvaděči, který vypíná všechny okruhy, kromě zásuvky pro přístroje vyžadující trvalé napájení. Není nutné obcházet všechna pracoviště, zda někde nezůstalo něco zapnuté. Stejně jsme to zařídili i v místnostech radioklubu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2817 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:23 Předmět:
Ono to chce trochu zvýšit impedanci smyčky...
Teoreticky:
napětí 230V, impedance smyčky v zásuvce kolem 0,5 Ohmu není žádnou vyjímkou.
zkratový proud přes 400A
žádný jistič "neomezí" proud, pouze to nějak rychle odpojí
ale než to odpojí, jsou splněny podmínky pro reakci i jističe 25A u elektroměru
jistič B25 může "rychle" vypnout při trojnásobku, musí při pětinásobku jmenovitého proudu
jisté zkušenosti naznačují, že jističe s vypínací schopností 6kA padají "trochu ochotněji" než jističe se zkratovou odolností 10kA (bytelnější kontakt potřebuje větší impuls aby se pohnul)
Takže jistič s charakteristikou B, řada 6kA (jsou výrobci, co dělají i řadu 4,5kA), a do přívodu si dát "odpůrek" (nebo tlumivku)
třeba něco takového
https://www.ges.cz/cz/ax50w-2r20-GES05313661.html
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:46 Předmět:
Na stolním rozvodu, připojeném na jeden zásuvkový okruh, z hlediska selektivity jištění moc vymyslet nejde. Chránič je vhodné doplnit, ale pokud je už předřazený v bytě, budou při poruše padat oba.
V místním TV servisu taky nemají žádný extra rozvod. V rozvaděči jsou pouze dva samostatně jištěné zásuvkové obvody - pro 2 zásuvky nad pracovním stolem a 2 zásuvky pro vozík s měřícími přístroji a oddělovacím trafem. Na boku stolu a za vozíkem mají na rozšíření běžné vícenásobné zásuvky (přišroubované prodlužky). Tři stejná pracoviště jsou v rozvaděči na jeden společný chránič.
Naposledy upravil Achab dne po říjen 08 2018, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 08 2018, 21:59 Předmět:
monterjirka napsal(a):
jisté zkušenosti naznačují, že jističe s vypínací schopností 6kA padají "trochu ochotněji" než jističe se zkratovou odolností 10kA (bytelnější kontakt potřebuje větší impuls aby se pohnul)
Hmm, to jsem taky slyšel. V dílně mám jističe 6kA a v hlavním domovním a v elektroměráku 10kA, všade Šrák. Bouchlej PC zdroj vyrazil vše včetně 40A nožovky v Risce.
Několikrát, někdy pojistka přežila. Trafo je cca 200 metrů AYKY 150+70. Tak to asi moc pravda nebude. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 09 2018, 7:08 Předmět:
mě ty problémy s vyrážením jističů už dobrých patnáct let chytá oddělovací trafo s jističem . Nehledě na to že opravy na síťových částech jsou mnohem bezstarostnější, než stálá kontrola kde všude může být fáze
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.