Zaslal: po listopad 05 2018, 18:10 Předmět: Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu
Ahoj
Mám tu potrubní ohřínač 400W pro vzduchotechniku,ke kterému bych chtěl dobastlit fázovou regulaci triákem a termistorem pro plynulý ohřev vzduchu na určenou teplotu.Původní regulace je on-off,takže minutka horky a minutka studený vzduch.
Ano, PID regulace,ale ta výjde dráž než ten ohřívač.
Řešil to někdo?
Zatím jsem narazil jen na toto zapojení ale ty tranzistory jsou hodně ošemetné. https://ludens.cl/Electron/thermost/thermost.html
Ano,releový .
Abych pravdu řek,tak z toho mám strach.
Nechci k tomu žádné programovatelné cimprlátka,stačí mi jen trimrem nastavit a hotovo.
Někde jsem kdysi zahlédnul schéma s U2008B,ale kde?!
Toto zapojení má nastavitelnou hysterezi, postavil jsem jich několik ke kotlům, pro spínání oběhového čerpadla.
Napájení písecké trafo TAH2 (220/24V/2VA).
Relé RP700 24V/DC, odporová síť kolem termistoru jde přepočítat podle potřeby trojčlenkou.
V původním pramenu je i plošný spoj, kdysi ho prodával Buček - Q69.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.