Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 13:40 Předmět: Termostatický spínač.
Mám kotol Atmos. Na spínanie chodu vetráka, ktorý podporuje horenie dreva, je použitý termostat s otočným gombíkom. Normálne by sa mala dať nastaviť teplota spínania až 100 st. C.
Momentálne, pri max. otočení doprava vypína vetrák pri cca 88 st. C. Je to málo, potreboval by som nastaviť aspoň 92 st. C.
Mohol by niekto skúsený poradiť, či existuje možnosť jemného doladenia?
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 13:48 Předmět:
Tento je nový. Bol odporúčaný ku kotlu Atmos, tak som ho kúpil cez internet.
Na origo je uvedených 95 st. C, na novom iba 90 st. C. Myslel som si, že to pôjde nastaviť, lebo už je dosť zima. Ale skúsim sa za tým ešte pozrieť po normálnych predajniach.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 15:50 Předmět:
V osi ovládacieho hriadeľa je otvor a niekde hlboko vo vnútri je vidno zákápnutý šrób. Otvor má Ø2,2 mm a musí sa použiť šroubovák z hodinárskej súpravy. Bohužiaľ nejde s tým ani hnúť, možno to treba trochu zahriať.
Namontoval som tam núdzovo termostat z elektrického bojlera. Nejde síce nasadiť knob, oska je o 3 cm dlhšia, ale "ide" do 92 st. a Δt má iba 4 stupne oproti 6 st. čo má ten, ktorý som vymontoval.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne listopad 18 2018, 16:00 Předmět:
xeon: núdzovo by možno pomohlo oblbnúť termostat tak, že tú kapiláru povytiahneš z jímky. Samozrejme, ak to je možné. Teraz píšeš, že vypína pri 88°C, povytiahnutím bude potrebná vyššia teplota v kotli/jímke, aby to na kapiláre vyrobilo tých 88 stupňov, pri ktorých vypína.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 17:42 Předmět:
Niečo podobné som skúšal, omotal som čidlo teflónovou páskou , myslel som si, že tým zhorším prenos tepla. Horkýže (ale kdež), nič sa nezmenilo. Ale povytiahnúť to pôjde.
Tyhle mechanické/kapilárové termostaty mají velkou hysterezi a mechanické seřízení předpětí sice posune teplotu jinam, ale současně mění vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu, což může způsobit opalování. U malé odporové zátěže to moc nevadí, horší je to u větších proudů nebo při vypínání indukčnosti.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 18:42 Předmět:
Presne tak.
Je tu ešte jedna možnosť ako docieliť vyššiu spínaciu teplotu. Upraviť doraz osi tak, aby uhol otočenia bol o niečo vyšší ako súčasných 270°.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne listopad 18 2018, 22:33 Předmět:
Na novom je uvedených 90°C, originál mal 95°C a bolo možné nastaviť 100° a viac. Jeho osud bol taký, že približne za 15 rokov sa postupne opotrebovával závit osi, takže optimálna teplota sa posúvala na stupnici CCW takmer k L dorazu.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt leden 03 2019, 14:47 Předmět:
Pri podrobnom skúmaní som zaregistroval to, že teplota v bode snímania na vrchu nádoby kotla sa nemení proporcionálne s teplotou výstupnej vody.
O čo sa presne jedná? Teplota výstupnej vody kolíše v určitom intervale, ideálne (v mojom prípade) by to malo byť 86 až 90℃. Naproti tomu teplota v šachte, kde sú zasunuté snímače (ochrana, teplomer, termostat) sa pri tom nijak zásadne nemení a drží sa okolo 90℃ - reálna teplota výstupnej vody kolíše ako je uvedené vyššie. Z toho dôvodu som nemohol docieliť aby sa vetrák roztočil pri min. 86℃, pretože termostat mal furt svojich maximálnych 90 ℃. Teplota výstupnej vody, k mojej zlosti, klesala až k 82℃.
Ako funkčné riešenie sa ukázalo vytiahnutie snímača von (má dosť dlhú kapiláru) a ten som pripáskoval k výstupnej rúrke teplej vody. Záležitosť spúšťania ventilátora ma fakt srala celé roky, ale teraz to funguje veľmi dobre s Δt asi 2℃.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.