Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 13:35 Předmět: Předělání 3 fázového motoru na 220V
Mám ve sklepě malou cirkulárku k řezání dřeva do kotle při zateplování nebo rekonstrukci baráku se zrušil pohon který tam byl potřeba pro motor na darling nebo jak se to jmenovalo na vodu tak mně napadlo jestli by se ten motor v té cirkulárce nemohl předělat na 220 V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32767 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 13:37 Předmět:
Mohl - ale počítej s poklesem výkonu na zhruba 1/3 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Anebo - frekvenční měnič s přívodem 230V (tzn. jednofázový) dokáže udělat 3f síť s napětím mezi fázemi 230V. A když zapojíš motor do trojúhelníka a připojíš ho k tomuto měniči, nemusel bys ztratit výkon.
Ale:
•Chtělo by to vidět štítek motoru - zdali je výše popsané zapojení možné
•Měnič bude něco stát
•Měniče s jednofázovým přívodem 230V jsou jen pro slabší motory. Pokud tam byl (bude) motor 4kW, tak to takto nepůjde, protože 1f zásuvkou takový proud nepřivedeš.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 18:57 Předmět:
Pokud je to menší motor, který je navinutý pro provoz v zapojení Y na 3x 400V (380V je už historie), měl by v zapojení D s kondenzátorem fungovat na 1x 230V. Tam je to trochu o volbě kondenzátoru, setkáme se s termíny rozběhový a běhový. Pokud není těžký rozběh, můžeme to v tabulkách pro příslušný výkon hledat jako běhový a tak se dá s výkonem počítat více než 1/3, můžeme se přiblížit až 2/3.
Ovšem pokud je to větší motor, navinutý tak, aby v Y byl zapnutý na rozběh a pak se přepínal na D pro plný výkon, tak to jedině s tím frekvenčním měničem, ale to by asi musel být speciální přívod, na "průmyslovou zásuvku" aby tak mohlo být vyšší jištění (230V x 16A je necelé 4kW)
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 21:16 Předmět:
Mam takle predelanou cirkulu NAREX (1,5 kW).
Pouzil jsem nejaky maly menic Yaskawa (4kW) ze separaku a nejvic ocenuju moznost snizovat otacky, na nejake male rezani je to temer nehlucne, preci jen vilova ctvrt uz nejak odvyka meceni, kokrhani a cirkularkovani.
Pre moju lepšiu polovičku som kedysi dávno prerobil motor priemyselného šijacieho stroja na napájanie jednofázovým 230V. Pôvodne zapojený do Y na združené napätie 3x400V som zapojil do D a rozbehový kondenzátor - zistený experimentálne - sa odpájal cez prúdový odpojovač rozbehového vinutia z chladiaceho agregátu z chladiaceho pultu, mierne upraveného na správny vypínací prúd odvinutím časti pôvodného vinutia odpojovacej cievky. Stroj už neexistuje, ale stôl s motorom a blbovzdorným zapínaním jediným spínačom mám stále niekde a z času na čas ho na chvíľku zapojím, funguje stále, v zime, v lete.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.