Zaslal: so únor 12 2022, 21:01 Předmět: varistory na vstupu zařízení
Dostal jsem k opravě var. desku, kterou majitel odpálil chybným připojením, je připojena 2 fázově a ke zničení došlo pravděpodobně tak že nebyla připojena nula, pouze fáze. Jsou vystřeleny oba varistory na vstupu + to vzalo s sebou část se spínaným zdrojem která na to navazuje v další, hlavní, desce (jedná se o indukční desku) Pokusil jsem se nakreslit orientační schéma části vstupního filtru s varistory + přikládám fotku jak ta vstupní deska vypadá).
Varistory jsou na 275V. Není mi ale teď úplně jasné proč se na ty varistory dostane vyšší napětí, na první pohled by se zdálo že ty varistory budou při nepřipojené N jakoby v serii takže by mezifázové napětí měli vydržet. (podobná věc se stává i pokud se nedá na svorkovnici spotřebiče propojka mezi dvěma oddělenými N svorkami)
No možný je samozřejmě všechno, nebyl jsem u toho a když jsem k tomu přišel tak už to bylo odpojený. Ale vvysvětloval mi to tak že nezapojil N, a vzhledem k tomu že má v baráku ještě staré rozvody TN-C, kde modrý není tak bych tomu i věřil. A taky jsem už viděl něco podobnýho, kdy to vzniklo jen tím že se nepropojí ve svorkovnici dvě N mezi sebou.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 12 2022, 22:24 Předmět:
sr71 napsal(a):
Není mi ale teď úplně jasné proč se na ty varistory dostane vyšší napětí, na první pohled by se zdálo že ty varistory budou při nepřipojené N jakoby v serii takže by mezifázové napětí měli vydržet.
To by ale muselo mezi ně být to napětí rozložené rovnoměrně (tj. napůl). V okamžiku, kdy jednu plotýnku zapnul, se to rozvážilo, protavil se varistor (n. celý zdroj) na nezapnuté plotýnce a pak šel do háje i ten druhý.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne únor 13 2022, 15:40 Předmět:
K tomu schematu - kromě drobné chyby je to hlavně naopak. Na vstupu jsou kondenzátory + filtr, varistor patří až za filtr, aby neschytával kdejakou špičku ze sítě, která mu nedělá zrovna dobře, i když z principu často nereaguje.
Ale on si dneska dělá každej "expert", co chce, nějaká selektivita ochran mu nic neříká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Presne tak. Vidi 3 svorky, tak pripoji 3 fazy. A zrazu je tam 400 V namiesto 230.
Taky se mi to jednou stalo, byl jsem myslenkama jinde kdyz jsem to zapojoval. Byly tam 3 "fazove svorky" a jedna nula a na kabelu to same .
Ale vyrobce s tim nejspis pocital, deska to prezila a jede doposud. Jen hlasila nejakou chybu, pri 3fazovem zapojeni.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 18 2022, 20:10 Předmět:
To mi pripomenulo jeden zážitok: Na internáte SPŠ-E nám na šiestich izbách na poschodí vypadla elektrina. Ističe v rozvádzači O.K. Potom moja 15-ročná maličkosť zistila, že na jednej šíne nie je napätie, ale na ostatných dvoch je. Tak, aby sme šťavu mali aj my, som pokusne na šínu bez napätia pripojil káblik cca prierez 1cm a pripojil ju na šínu, kde voltíky boli.... Záblesk, ja slepý a celý internát bol už na tom rovnako, ako my...... Ma iba ospravedlňuje, že o 3-fázovej sústave nás učili až o rok.....
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá únor 18 2022, 21:13 Předmět:
Ona to není žádná legrace. Já, když jsem po návštěvě blesku zůstal viset jen na jedné fázi kvůli vadným pojistkám v krabici (kvůli podobném zážitku už mám v rozvodně na každé fázi doutnavku, abych viděl stav), tak jsem vypnul všechny 3F spotřebiče a druhej den spojil všechny 3 fáze na jednu, aby mně nevytekly mrazáky.
Jenže jsem netušil, jak rychle po mém SOS přiletí kámoš s novýma nožovkama a zaboří se do krabice. Kdybych rychle nevypnul domovní jistič, možná je měnil znovu.
Ale to prosím nikdo nezkoušejte, je to proti všem předpisům. Já kvůli tomu musel vyhlásit a schválit stav nouze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 20 2022, 9:48 Předmět:
sr71 napsal(a):
v tomto případě to výrobce navrhl tak, že první jsou varistory
A tak je to dobře.
V tomto případě je filtr určený primárně k tomu, aby ochránil síť před bordelem, co vytváří vařič (na to je dimenzovaný), takže na první pohled vypadá, že je zapojený pozpátku. Varistor by na druhé straně nevydržel moc dlouho.
Možná by bylo lepší, kdyby byly na přívodu adekvátně dimenzované pojistky, ale možná by byl výsledek stejný - při správné funkci tečou do desky docela nehorázné proudy.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 21 2022, 11:58 Předmět:
A ví to ten varistor, že má sbírat jen špičky ze sporáku a ty ze sítě ignorovat?
Je to takové neopovážlivé spoléhání na technického boha. Kdyby to mělo být košér, byl by mezi dvěma filtrama. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 21 2022, 12:21 Předmět:
Protože myšlení návrhářů často končí napájecím konektorem a spoléhají jen na impedanci přívodů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.