Zaslal: so červenec 02 2022, 8:54 Předmět: SDS MICRO rušení čidel DS18B20 od měniče pro bojler
Zdravím,
rozjel jsem fotovoltaický hřev TUV. A mám nějaké měření pomocí SDS micro a teplotních čidel DS18B20.Komunikace mezi SDS a čidly je vedena UTP kabelem, funguje to celé roky. Jenže teď přestala. Souběh UTP vedení v plastovém korytu je cca 18m s kabelem CYKY 2,5 pro měnič FVE regulátor MPPT 3,5kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. (z toho by měla lézt nějaká modifikovaná sinusovka)
Zajímavé je, že Pokud kabel do bojleru odpojím úplně pomocí vidlice od regulátoru tak se to rozjede. Ale pokud jen vypnu termostat na bojleru -rozpojím okruh tak ne. Je nějaká možnost funkce měření krom výměny UTP kabelu za nějaký stíněný?
No tak osciloskop bych si mohl půjčit, naposledy jsem však měříl před 35 roky, a určitě to nedokážu vyhodnotit. Je to ale 100% souběhem, protože mám dvě UTP větve. A ta krátka co jde jinudy a je na ní jedno čidlo, tak ta běží.
Zkoušel jsem přizemnit volný pár v UTP a situace se tak možná skoro neznatelně zlepšila. Občas naběhnou správné hodnoty, ale ne u všech čidel.
Bez mereni je to jen hadani. Muzes zkusit dat feritovy krouzek s nekolika zavity dratu na jeden/oba konce kabelu, zmensit ten pullup odpor, predelat to z dvoudratoveho pripojeni na 3dratove, pridat blokovaci kondik k cidlu, poladit sw apod. Ale je to jen pokus/omyl, bez toho aniz bys identifikoval co zpusobuje problem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.