Jak určit F pojistku?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Wer
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2005, 15:18    Předmět: Jak určit F pojistku? Citovat

Platí nějaký vztah pro určování hodnot F pojistek? Konkrétně se mi jedná o max. proud 40mA. Jakou tam mám dát F pojistku?
Návrat nahoru
jopein



Založen: Jul 07, 2005
Příspěvky: 413
Bydliště: Kostelec na Hané

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2005, 17:36    Předmět: Citovat

http://www.fm.vslib.cz/~kel/subjects/evc/jistice.doc

Vypínací proud pojistky se navrhuje na velikost , kdy by mohlo dojít k poškození prvků v obvodu.
Pokud se bude vypínací proud blížit proudu provoznímu je třeba mít na mysli , že pojistka má určitý odpor , vzniká úbytek napětí a pojistka se zahřívá.
Doufám , že mě někdo doplní , taky v tom nemám úplně jasno Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
brtnik



Založen: Oct 05, 2004
Příspěvky: 329
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po srpen 01 2005, 9:43    Předmět: Citovat

Třeba Ti ještě pomůže jedna z definic pojistky, která říká, že pojistka je záměrně vytvořené nejslabší místo elektrického obvodu. Rychlá pojistka vypíná v čase jednotek milisekund, pokud proud překročí n-násobek proudu jmenovitého, záleží na konkrétním typu a konstrukci pojistky (vyčteš z charakteristik, čas je závislý na velikosti proudu, zatížení obvodu před vypnutím atd., zpravidla minimální vypínací proud leží někde v oblasti 1.3 až 2xIn).
Pro návrh pojistky je nutné nejprve určit co mají jistit. Zpravidla u spožitějšího elektronického obvodu nejsme schopni ochránit všechny prvky jednou pojistkou (např. ve zdroji). Rychlé pojistky jsou schopny ochránit např. diody usměrňovače při zkratu za ním, ne však už tranzistor stabilizátoru, který zničí proud dodaný kondenzátorem před ním. Složitý je v tomto případě návrh pojistky, rychlá pojistka musí "ustát" např. nabíjení filtračního kondenzátoru za usměrňovačem, což se při zapnutí jeví jako zkrat. U pojistky je důležitou veličinou tzv. propuštěná energie (jiné označení je "tavný integrál"), která je u správně navržené pojistky menší, než energie potřebná ke zničení chráněného prvku.
Pokud máš zařízení s jmenovitou spotřebou proudu okolo 40mA neznamená to, že pojistka také musí mít 40mA. Navržena by měla být na "poruchový proud", tj proud, který se v zařízení může vyskytnout při takové poruše, která bude vyžadovat jeho odpojení od zdroje. Má-li např. chránit výše uvedený usměrňovač, stačila by volba pojistky podle katalogového udaje max. proudu diod. V praxi ale musíme zvážit, zda pojistka bude mít šanci vůbec vypnout (např. běžně najdeme např. 2A poj. v sekundáru trafa, které dává do zkratu necelý 1A). Celá problematika se nedá popsat pár větami, najdi si kapitoly o dimenzování v literatuře či učebnicích elektroniky, el. přístrojů, výkonové elektroniky apod.
Neznám Tvé zařízení, ale sám bych zde asi volil místo pojistky jištění omezením proudu ze zdroje. Dělá se to většinou sériovým rezistorem v řádu jednotek ohmu. V provozním stavu je úbytek napětí na něm zanedbatelný, při přetížení omezí proud na přijatelnou míru a např. při zkratu přehoří (používá se zpravidla miniaturní uhlíkový rezistor). Rychlé pojistky se vyrábějí až pro proudy nad 100mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund