Zaslal: pá září 10 2010, 18:22 Předmět: Fanuc servodriver
Ahojte..
Chcem sa opýtať či mi nevie niekto pomôcť s týmto driverom.... Vyhadzuje mi 8. amarm....( čo je niečo s napätím ak ma pamať neklame)
Nevie mi niekto s tým poradiť?? alebo aspom kde by som našiel nejaké manuály resp. schémy aby sa mi to nejako podarilo rozchodiť??
ozn. Fanuc servo amplifier module A06B-6079-H106
Za všetky info vopred ďakujem
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so září 11 2010, 13:23 Předmět:
Přeměř kondíky na té řídící desce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Zaslal: ne září 12 2010, 10:51 Předmět: ventilátor
Dobrý den, často jsem u těchto driverů měnil ventilátor. Což nebude asi tento případ. Kupoval jsem je u Fanucu v Praze (24V třídrát) _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Aug 11, 2011 Příspěvky: 24 Bydliště: Jihlava
Zaslal: po září 19 2011, 8:41 Předmět:
alarmy
Fanuc Alpha axis and spindle alarm codes
fanuc alpha alarm codes
Details on fanuc alpha spindle drive and fanuc alpha axis drive fault codes hope this page helps you find the fault with your fanuc drive if not send your fanuc drive to us for a free quote to repair it
Alarms on Fanuc Alpha Servo Drive's
1 :Over-voltage alarm (HV)
2 :Low control power voltage alarm (LV)
3 :Low DC link voltage alarm (LVDC)
4 :Regenerative dis-charge control circuit failure alarm (DCSW)
5 :Over-regenerative discharge alarm (DCOH)
6 :L-and M-axis over-current alarm (HCM)
6. :L-and M-axis IPM alarm (IPMLM)
7 :Dynamic brake circuit failure alarm (DBRLY)
8 :L-axis over-current alarm (HCL)
8. :L-axis IPM alarm (IPML)
9 :M-axis over-current alarm (HCM)
9. :M-axis IPM alarm (IPML)
Alarms on Fanuc Alpha Spindle Drive's
AL-01 : MOTOR OVERHEAT
AL-02 : EX SPEED ERROR
AL-03 : FUSE ON DC LINK BLOWN
AL-04 : INPUT FUSE/POWER FAULT
AL-05 : POWER SUPPLY FUSE BLOWN
AL-07 : OVERSPEED
AL-08 : HIGH VOLT IN-PUT POWER
AL-09 : OVERHEAT MAIN CIRCUIT
AL-10 : LOW VOLT IN-PUT POWER
AL-11 : OVERVOLT POW CIRCUIT
AL-12 : OVERCUR-RENT POW CIRCUIT
AL-13 : DATA MEMORY FAULT CPU
AL-15 : SP SWITCH CONTROL ALARM
AL-16 : RAM FAULT
AL-18 : SUMCHECK ERROR PGM DATA
AL-19 : EX OFFSET CURRENT U
AL-20 : EX OFFSET CURRENT V
AL-24 : SERIAL TRANSFER ERROR
AL-25 : SERIAL TRANSFER STOP
AL-26 : DISCONNECT C VELO DETECT
AL-27 : DISCONNECT POS-CODER
AL-28 : DISCONNECT C-POS DE-TECT
AL-29 : SHORTTIME OVERLOAD
AL-30 : OVERCURRENT POW CIRCUIT
AL-31 : MOTOR LOCK OR V-SIG LOS
AL-32 : RAM FAULT SERIAL LSI
AL-33 : SHORTAGE POWER CHARGE
AL-34 : PARAMETER SETTING ERROR
AL-35 : EX SETTING GEAR RATIO
AL-36 : OVERFLOW ERROR COUNTER
AL-37 : SPEED DETECT PAR. ERROR
AL-39 : 1-ROT Cs SIGNAL ERROR
AL-40 : NO 1 ROT Cs SIGNAL DETECT
AL-41 : 1-ROT POSCODER ERROR
AL-42 : NO 1-ROT. POSCODER DETECT
AL-43 : DISCON. PC FOR DIF. SP. MOD.
AL-44 : CONTROL CIRCUIT(AD) ERROR
AL-46 : SCREW 1-ROT POSCOD. ALARM
AL-47 : POS-CODER SIGNAL AB-NORMAL
AL-49 : HIGH CONV. DIF. SPEED
AL-50 : SPNDL CON-TROL OVER-SPEED
AL-51 : LOW VOLT DC LINK
AL-52 : ITP SIGNAL ABNORMAL I
AL-53 : ITP SIGNAL ABNORMAL II
AL-56 : INNER COOLING FAN STOP
AL-57 : EX DECEL-ERATION POWER
AL-58 : OVERLOAD IN PSM
AL-59 : COOLING FAN STOP IN PSM _________________ ******************************
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.