Potřeboval bych poradit s invertováním signálu a přívodem na optočlen.
Mám zařízení, které je napájeno 12V. Na výstupu je negovaný 5V signál. Tedy na výstupu je trvale 5V a když dojde k události, zařízení na 100ms sepne výstup na 0V.
Chtěl bych tímto signálem spínat (ne rozpínat) optočlen PC817, mohli byste mi poradit konkrétní schémátko jak to udělat ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 26 2012, 14:16 Předmět:
Negovat se to dá i zapojením optočlenu- pokud anodu diody zapojíš na +5V a katodu na výstup, tak v případě, kdy je na výstupu log.0, tranzistor optočlenu sepne.
Pokud anodu diody připojíš na výstup a katodu na GND, tak bude tranzistor pořád seplý a rozepne jen při log.0 na výstupu.
Jen pro pořádek- diodu optočlenu připoj přes odpor!
Negovat se to dá i zapojením optočlenu- pokud anodu diody zapojíš na +5V a katodu na výstup, tak v případě, kdy je na výstupu log.0, tranzistor optočlenu sepne.
Pokud anodu diody připojíš na výstup a katodu na GND, tak bude tranzistor pořád seplý a rozepne jen při log.0 na výstupu.
Jen pro pořádek- diodu optočlenu připoj přes odpor!
Díky, to mě nenapadlo, chtěl jsem to řešit přes tranzistor.
A díky moc za schéma, večer to odzkouším.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.