Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18128 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 25 2012, 0:28 Předmět: Co taky muze kleknout na netovym pripojeni...
Ve ctvrtek mi rano klekla ADSL a zaroven i telefon od O2. Tak jsem nahlasil zavadu. Dnes prijel manik, ze pry ustredna a draty do baraku dobry. Tak zacal badat a zjistil, ze odesel 3 mesice starej spliter na rozdeleni hlasu a ADSL. Dal jinej a vse se rozjelo. Protoze ale za 10 minut byly 2 vypadky, zacal merit a zjistil vzdalenosti od ustredny neodpovidajici odstup signal /sum na lince. Postupnym vymenovanim a premostovanim se zjistilo, po vyrazeni telefonni prepetovky od APC se odstup nekolikanasobne zlepsil a skoncily kratkodoby vypadky. Kdyz odjel, kuchnul jsem spliter a zjistil, ze je preruseny jedno ze 4 minitrafek, co v tom jsou.
Nejak moc podivnosti najednou. Treba to nekomu pomuze, obcas jsou cekaci doby u O2 i par dni.
Jirka
Mel jsi prepeti na vstupu do baraku. Predpokladam, ze prvni ve smeru od ustredny byl splitr a tak tam proste zemrela jedna z tlumivek. A zbytek spicky chytnul varistor v prepetovce od APC a zacal sumet...
Tohle je jeden z duvodu, proc neuznavam prepetovky zabudovane v prodluzkach a zdrojich. Po nejake vetsi slupce se rozsumi a jsou k nicemu. Radsi mam prepetovky instalovane extra, protoze ty lze bez vetsich problemu vymenit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18128 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 25 2012, 16:33 Předmět:
Prave ze to neni klasika, manik od O2 kouknul do logu a vypadlo to rano v 9.20. Zadna bourka siroko daleko urcite nebyla, byl jsem doma, takze to vim na beton.
Ta prepetovka byla jeste pred spliterem. Takxe by mela ten spliter snad ochranit. Koukal jsem do ni, na vstupu je masivni bilej keramickej valecek s trema nohama (bleskojistka?), stred je na zemi a kraje na A a B vstupni linky. Pak jsou dal na A a B dve seriovy civky "ala 1W odpurek" a pak varistory z A a B na zem a treti mezi A a B. No a pak uz jen vystup. Nic nevypada ze by dostalo pecku. Varistory maji nekonecnej odpor a stejnou kapacitu. Ty civky jsou obe stejny a bleskojistka se chova odporem a kapacitou symetricky. Takze kdovi, co tomu je.
A propo, neda se nekde v setupu modemu nalyzt hodnotu pomeru signal sum ze bych zalaboroval?
Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.