Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne červen 04 2006, 19:59 Předmět: Prierez vodiča
Prosím Vás vie niekto vzorec na výpočet prierezu vodiča ak poznáme príkon stroja? Potrebujem vedieť aký prívodný kábel mám použiť ak zariadenie má príkon 24kW na 400V a ako sa vypočíta prúda na jednu fázu. Stačí vodič 5x6mm2 alebo 5x10mm2. Niečo som vypočítal ale nie som si istý, tak ak tnieto viete poradte prosím. Dakujem všetkým
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 04 2006, 20:15 Předmět:
Je ten spotřebič čistě odporová zátěž nebo induktivní?
Jestliže jde o odporovou pec, jaký má odběr za studena?
Jde-li o motor s lehkým, středním či těžkým rozběhem, jaký mu povolíš úbytek napětí? Ten je dán impedancí napájecí smyčky, v níž je zahrnutý i ohmický odpor vodičů, na které se ptáš.
Jaký typ kabelu chceš použít, jak a v jakém prostředí ho chceš uložit?
Obecně: předřazené jištění potřebuješ nejméně 40A, tomu vyhoví ta měděná desítka v PVC (dříve CYKY) volně ve vzduchu nebo pod omítkou. Nakonec vyhoví i pro jištění 50A, pokud se nebude jednat o odběr trvající nepřetržitě více hodin.
Tyhle otázky řeší ČSN (a předpokládám, že i STN) 33 2000-5-523 (a obecně -5-52). Něco tabulkově, něco přílohou.
Ale parametry kabelu pro případné výpočty podle této normy je povinen ti obstarat prodejce kabelu. Aspoň za Javorinou a Bumbálkou už si na to prodejci nějaký čas úspěšně zvykají.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne červen 04 2006, 20:34 Předmět:
Ďakujem Ti Hille. Ide o odporovú zátaž, ale nie o nepretržitých 24kW, s rastúcou teplotou mierne klesá zaťaž . Potrebovl som sa v tom uistiť, že to má býť 10na, lebo starší elektrikár ma prehováral na 6ku, ale terz som si istý a pozriem aj tie STN. Díki
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červen 05 2006, 7:01 Předmět:
kokni na stránky elektrika.cz je tam tuším nějaké demo na tyhle propočty i kompenzací okolím-typem uložení a tak ! umíto i hřevy kabelu a takové věci .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.