Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 10 2013, 16:36 Předmět: Úprava měniče 24/230 V
Mám měnič Microcontrol 24/230 V 800 W, s modifikovanou sinusovkou na výstupu - klasický čínský měnič pro kamioňáky, umístěný v hliníkovém profilu. Řízení procesorem 78P458, osm MOSFETů IRF540N na vstupu. Jediná vazba ze sekundáru na procesor je snímání napětí DC meziobvodu, pokles napětí se vyhodnotí jako přetížení. Problém je ten, že po připojení výbojkového svítidla o činném příkonu něco přes 500 W došlo po asi deseti vteřinách k destrukci MOSFETů IRFP450 ve střídači. Odporová zátěž 900 W měniči nedělala problém. Předpokládám, že vadil indukční charakter toho svítidla. Měnič je vybaven ochranou proti přetížení, ale nikoli proti zkratu.
Zabýval se někdo úpravou tohoto měniče, aby vydržel i silně indukční nebo kapacitní zátěž a přežil tvrdý zkrat? Nějak bych to třeba udělal, ale proč vymýšlet vymyšlené. Případně doporučte ověřený hotový výrobek nebo zapojení, které by mělo podobné parametry jako tento měnič a splňovalo dané požadavky. Mohlo by to být i na 12 V. Děkuji.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st červenec 10 2013, 17:44 Předmět:
Danyk na svém webu píše:
"Aby měnič s modifikovanou sinusovkou mohl zvládat i indukční zátěže, musí v době nulového výstupního napětí výstup zablokovat (zkratovat) sepnutím dvou tranzistorů v mostu - buď obou spodních nebo obou horních."
"Měnič má ochranu proti přetížení a zkratu."
http://danyk.cz/menic230_6.html
Ale pozor na to, že ten Danykův nemá galvanické oddělení.
Tak si kup druhý měnič - čistý sinus. Na http://solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID117&catg=224 je 24V/230V 1kW za 4600. Tyto levné měniče jsou i celkem odolné, není to ta úplně nejhorší čína. Akorát nemají kdovíjak vysoký "startovací" proud, třeba ledničku s kompresorem rozběhne až měnič nad 1,5kW.
Nebo použít na výbojku elektronický předřadník - obdélníky mu nejspíš vadit nebudou. Ale pro 500W výbojku bude asi dražší než nový měnič...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.