Zaslal: pá únor 20 2015, 21:33 Předmět: správné zapojení měniče OMRON VS mini J7
dobrý den
chtěl bych se zeptat na správné zapojení měniče Omron , je to typ CIMR-J7AZB0P7,našel jsem obrázek zapojení ale nejsem si jist že to chápu dobře.
Připojen bude asynch. motor s převodovkou 0,25 kW na 3 fáze.
Jestli jsem to dobře pochopil do měniče vede jedna fáze 230V přes filtr a z měniče jdou 3 fáze 230V ?? nejsem elektrikář proto se ptám jestli je to dobře ??
předem děkuji za odpověď.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá únor 20 2015, 21:38 Předmět:
Tenhle konkrétní typ frekvenčního měniče neznám ale domnívám se, že jsi to pochopil správně. Je to celkem obvyklé řešení u levné řady FM malého výkonu do cca 2 kW. _________________ Jirka
tak to jsem rád, koupil jsem ho jako dodatečnou regulaci k motoru který podává k pile a už jsem myslel že ho nepoužiju když je dle štítku ,,jako" na 1x230V a motor je přitom na 3x230V
tak děkuji za potvrzení
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 21 2015, 15:30 Předmět:
Teda přesněji mám Yaskawu VS Mini J7, ale je to v podstatě to samé. Silně doporučuji si k tomu sehnat manuál a podle toho pak měnič nastavit k potřebnému ovládání. Je tam obrovske mnozstvi nastaveni.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne březen 08 2015, 9:43 Předmět:
To bys měl vyčíst na štítku mmotoru, jaké zapojení pro jaké napětí (Y-D). Jestli je to nějaký komplikovaný motor, tak bude mít těch cívek i více nž 3, a případně nějaké ochrany. Při provozu s FM je potřeba si uvědomit, že motor je více namáhán teplem, protože je hůře chlazený a pokud má nějaké doplňkové chlazení nebo termistor ve vinutí, tak je dobré vše zapojit a případně od toho blokovat motor. _________________ Jirka
tak nějak jsem to zapojil podle plánku na začátku, štítek motoru přikládám, tak nějak to funguje akorát když nastavím větší freqvenci než 60Hz tak to začne naopak zpomaloavt, motor jsem zapojil na hvězdu.
Manuál má 80 stran a úplně nechápu nastavení ostatní parametrů, jako je třeba tohle:
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po březen 09 2015, 11:50 Předmět:
Já se domnívám, že bys to meměl provozovat na vyšších frekvencích než 50 Hz. Motor na to není dělaný, takže předpokládám že bude mít menší moment a více se bude hřát. _________________ Jirka
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 09 2015, 14:46 Předmět:
Zapojene to mas spatne, ma to byt zapojeno do trojuhelniku na 230V. Ne do hvezdy na 380V.
Dale MEZ Mohelnice resp dnes uz Siemens ma pro sve motory dostupne katalogy. V nich se uvadi max (doporucena) frekvence. Ten muj 180W ma psano max 140Hz. Uspesne snesl 200Hz a sel by dal, ale nebudu ho trapit.
Zkontroluj si nastaveni menice, kdyz tak pouzij sablonu v menici pro 50Hz motor a pak si jenom zmen max frekvenci a frekvenci soubehu. Me to slapalo na prvni pokus.
zatím jsem to pouštěl jen zkušebně na chvilku, snadno to přepojím, tak ani nějak nepotřebuji aby se to točilo rychleji to už je řešeno převodem jen jsem zjišťoval co to umí.
Maximální rychlost je stejně kolem 50Hz a hlavně se hodí snížení až na nulu.
zatím děkuji
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.