Zaslal: čt březen 19 2015, 12:28 Předmět: Elektroinstalace v domácí dílně
Řeším kompletní rekonstrukci elektroinstalace v garáži s malou domácí dílnou. Garáž s dílnou je samostatná stavba s hliníkovým přívodem 4x6mm, jištění 3x16A. Tento přívod bych chtěl zachovat. V dílně bych chtěl mít cca 5 zásuvek na 230V a jednu 400V. Jako první bych se chtěl zeptat, jaké použít zásuvky, vypínače a rozvaděč? Je nutné použít s montáží na zeď, nebo je možné použít klasické do zdi (s bezpečnostním víčkem)? Dále mě zajímá minimální přípustná vzdálenost od podlahy. A ještě jištění zásuvek, lze připojit na jeden jistič více zásuvek, nebo musí mít každá zásuvka vlastní jistič? Se zapojením světel na jeden okruh s 10A jističem předpokládám problém nebude.Předpokládám také použití společného proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:50 Předmět:
No pokud teprve budeš věci kupovat , zvaž , 16A je málo , chránič nedávej na osvětlení . Jednofázové zásuvky bych rozházel na všechny tři fáze , takže např. 3x2 pootočené dvouzásuvky uvnitř dílny , zásuvky jak motorovou , tak světelnou bych dal i ven . Když už bych tvořil něco nového .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:51 Předmět:
10 zásuvek na okruh max. Ale lépe víc okruhů. 20cm od podlahy. Pokud nebudeš moc prášit, provedení obyč, IP20, tj do zdi. Pokud to nemá být moc hezké, v dílně lepší povrchu, lišty, lze pak jednodušeji něco přidat, je to vidět, když vrtáš ap.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá březen 20 2015, 1:37 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
10 zásuvek na okruh max. Ale lépe víc okruhů. 20cm od podlahy. Pokud nebudeš moc prášit, provedení obyč, IP20, tj do zdi. Pokud to nemá být moc hezké, v dílně lepší povrchu, lišty, lze pak jednodušeji něco přidat, je to vidět, když vrtáš ap..
V dílně 20 cm od podlahy ? Pokaždé když bude chtít připojit nějaké nářadí, tak půjdeš do dřepu ?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá březen 20 2015, 13:33 Předmět:
To jsou rady... Doporučuju upirátit normy a nastudovat si to sám. Dost věcí je tam napsaná celkem pochopitelně.
K těm výškám: hledej heslo "instalační zóny"
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: so březen 21 2015, 9:28 Předmět:
A co takhle si nechat zpracovat projekt je mi to jasné to stojí to peníze ale rada je zadarmo... netuším jaké má tazatel el.vzdělání vzhledem k tomu ža ani pořádně neví co použít u kutilů tohle bývá cesta do pekel....
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: so březen 21 2015, 22:55 Předmět:
to SDAN - na to je více řešení. Jištění 3x16A je pravděpodobně v baráku. Pojistky nebo jistič? Takže do garáže bych zvolil:
1. Hlavní rozváděč - jsou na omítku ten přivrtáš ale vyčnívá - pod omítku - nevyčnívá a je inteligentně schovaný
2. 3x400V chránič 25 A a jistič 3x16A/B pro 3 fáz. zásuvku 16A 5 kolík
3. Zásuvek na 230V není nikdy dost. 16A/B jističe přes chránič 3x400v 25A a rozfázovat - záleží na spotřebičích
4.Světla uvnitř-pravděpodobně zářivkové tělesa na jistič 10A/B .
5. Záleží na tobě jestli kabely potáhneš v lištách nebo je zasekáš. V lištách - můžeš přidat kabely,rychleji hotové. Zasekání do zdi - čistá zeď, větší drbačka, další kabely už nepřidáš. Tak samo zásuvky a vypínače. Výška vypínačů cca 1,20 m, zásuvky v garáži to je otázka - dát je do výšky vypínačů nebo 0,20-0,30 m od podlahy?
6. Co chceš v garáži dělat? - na podnikání to není, takže běžná údržba vozu, drobná zámečnická práce - hodně hádanek.
7. Podle otázek nejsi zběhlý v elektrice. Doporučuji ti sehnat elektrikáře - není to zas tak jednoduché.
8. Garáž budeš chtít pojistit - takže revize - aktuální bod 7.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.