Dobry den, u techto pc reproduktoru se vyskytuje silny brum trafa, kdyz se pritelkyne fenuje, ten kraval dokaze i vzbudit.
Dela to jen v zasuvce v koupelne.
Moje otazka zni, je vada v fenu, elektroinstalaci nebo je to nejaka jalovina?
Dekuji za odpoved.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:22 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Dela to jen v zasuvce v koupelne.
zkus do stejné zásuvky v koupelně zapojit jiný spotřebič s větší wattáží . . .
třeba varnou konvici s vodou, ale buď opatrný, zdá se to jako závada v elektroinstalaci.
Asi by nebylo od věci, zavolat si nějakého revizáka, aby se na to podíval . . .
Bude to asi wakl někde na vedení. Fén na nižší rychlost jede přes diodu, takže na zvětšeném odporu vedení udělá ss složku a repráky začnou bručet.
Mně přesně totéž dělal přechodový odpor na nedotažené pojistce ve skříni na ulici, po čase začla vypadávat jedna fáze, až se pojistka úplně vypekla a fáze nadobro vypadla.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:30 Předmět:
potom to může dělat stejnosměrná složka v síti vytvořená tím fénem.
Novější krámy mívají uvnitř stejnosměrný motorek s usměrňovačem a topnou spirálu zapojenou do serie . . .
dělá to, když zapneš ten fén do jiné zásuvky na steném okruhu s audio-soustavou ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:32 Předmět:
Bylo by vhodné v zásuvce ze které je zapojeno trafo změřit napětí při zapnutém spotřebiči do zásuvky v koupelně. Mohl by to být přerušený vodič PEN v síti TN-C. Na zásuvce pak může být sdružené napětí z obvodu jiné fáze rozdělené poměrem odporu spotřebičů.
Tedy za předpokladu že je v bytě trojfázový rozvod TN-C což nebylo řečeno.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 10:52 Předmět:
Případně jde zkusit přímo připojení nulového vodiče zkoušečkou při odpojených spotřebičích ze všech zásuvek aby se přes některé nevracelo napětí. Může dojít i k poškození některých zařízení.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.