Zaslal: ne únor 26 2017, 21:30 Předmět: Jak zapojit kabely do zásuvky, která vede na dvě dvojzásuvky
Dobrý den,
prosím o radu.
V pokoji mám 3 bytové zásuvky /1 x jednoduchá a z ní vedou kabely na dvě dvojzásuvky, které jsou cca. 2 metry od sebe/.
V poslední dvojzásuvce /foto/ byl zapojen přímotop /přímotop Dimplex/ o odběru 2 Kw.
/přímotop jsem měnil před několika měsíci a protože jsem neměl vhodný kabel, nezapojil jsem přímotop napřímo přes spojovací krabici ke kabelu od jističe, jak bylo zapojeno původně. Ale zapojil jsem zástrčkou přímo do zásuvky. Kabel ze zástrčkou byl v přímotopu už instalovan. Přímotop tak fungoval měsíce .../
Když přímotop přestal fungovat, poslední dvojzásuvku /č.3 na fotce/ jsem proměřil a zjistil, že zásuvka nefunguje. Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do pokoje.
Vypnul jsem jistič zásuvek /před manuálním vypnutím jističe nebyl jistič automaticky shozen, stále byl v poloze nahoře - zapnut/.
Poslední dvojzásuvku i vedlejší dvojzásuvku jsem odkryl a kontroloval dotažení šroubů, vše bylo ok.
Zapnul jistič a dvojzásuvky fungovaly.
Do poslední dvojzásuvky jsem zapojil horkovzdušnou pistoli (1,5 Kw) a po cca. 10 minutách přestala zásuvka opět fungovat.
Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do ložnice fungovala...
Vypnul jsem jistič.
Odkryl jsem jednoduchou zásuvku u vstupu do pokoje a její plastový vnitřek byl značně ohořelý /foto/.
Vypojil jsem žíly kabelu z ohořelé zásuvky a zapnul jistič.
Dvě dvojzásuvky poté nefungovaly, tzn. předpokládám, že vycházejí z jednoduché zásuvky u vstupu do pokoje.
Všechny zásuvky v bytě jsem pak kontroloval a byly dotaženy.
Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop napájen není! Ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil v krabici do které vede kabel od jističe pro topení. Tak jak to má být správně propojeno a bylo původně než jsem původní přímotop měnil za jiný.
Měřeny kabely za jednoduchou zásuvkou u vstupu:
Kabel č.2 /černý/ je FÁZE. Měřeno dvoupólovou zkoušečkou - Vadaskou,
žádný další kabel už není fáze.
Kabel č.2 - /černý - fáze/ a kabel č.3 /zeleno žlutý/ jsou při dotyku konekt orů Vadasky pod proudem 230 V.
Otázky:
1) Jak zapojit správně žíly kabelu do jednoduché zásuvky když jsou z této rozvedeny další dvě dvojzásuvky?
/Viz. fotografie vnitřku zásuvky. Oba černé kabely /č.1 je...?, č.2 je fáze/ byly zapojeny do díry zásuvky vlevo, zelenožlutý kabel č.3 do otvoru vpravo. Zelenožlutý kabel č.4 byl asi na zemnící kolík nahoru - viz. ohořelé místo zásuvky.../
2) Způsobilo vyhoření jednoduché zásuvky /č.1 na fotce/ zapojení přímotopu do dvojzásuvky /č.3/ a proč?
3) Nebo mohl být v jednoduché zásuvce špatný kontakt žíly kabelu/ů už před zapojením přímotopu do dvojzásuvky č.3?
/Žíly se do těchto typů zásuvek totiž zacvakávají, nešroubují .../
Proč pak ale dále fungovala vyhořelá zásuvka č.1 a přestávala fungovat dvojzásuvka č.3?
Děkuji předem za odpovědi.
Zásuvka-dvouzasuvky-c.3-ložnice-elektro-zásuvka u okna.jpg
Komentář:
Dvojzásuvka č.3 /poslední dvojzásuvka/ do které byl připojen přímotop zástrčkou typu E,F.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 26 2017, 21:42 Předmět:
Oni se do toho neprděj, oni se do toho přímo SEROU!!!
Tam se musejí vyměnit všecky ty vyčouzený zásuvky za nový, nevyhřátý - a pak se taky musí postarat o to, aby se ta nová zásuvka zase znovu rychle nerozesrala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 26 2017, 21:55 Předmět:
Mal, len mu to trochu zhorelo...
Inak toto je exemplarny pripad nebezpecnosti TN-C, pretoze ked takto zhori PEN, na kostre vsetkych spotrebicov triedy I zapojenych do tych nefunkcnych zasuviek bude faza.
Treba vymenit tu zhorenu zasuvku, mozno aj tie droty a hlavne to potom skontrolovat a premerat.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne únor 26 2017, 22:06 Předmět:
Už při pohledu na první fotku jsem dostal TN-C kopřivku, dál jsem to raději ani moc neprohlížel. Tak pitomej nápad, jako TN-C, neměl být nikdy povolenej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Však nemáš u té první zásuvky připojený ZŽ který ti asi pokračuje k těm dalším zásuvkám. Bez něho ti ty ostatní zásuvky nepůjdou.
Díky za reakci. Zásuvku č.1 jsem po tom co jsem viděl ty "uhlíky"
okamžitě odmontoval a novou zásuvku zatím neinstaloval protože si nejsem jistý kam přesně kabely zapojit. Proto se na to ptám v tomto fóru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34338 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 26 2017, 22:20 Předmět:
Podla fotky, co zostalo z tej zhorenej zasuvky, to niekto zapojil dost nestastnym sposobom. Do jednej svorky PE (v tom lepsom pripade) zapojil privod, do jednej svorky N vyvod do dalsich zasuviek. A druhe svorky prepojil kratkym drotom, pravdepodobne nedostatocneho prierezu - a kvoli tomu to cele zhorelo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2017, 22:34 Předmět:
Nepropojuj nic, prosím. Neumíš si představit všechna nebezpečí, jaká ti hrozí, jestli to někde propojíš blbě.
Pozvi si na to elektrikáře. Ale skutečného.
A ostatní prosím: neraďte nikomu, kdo se hned na začátku přizná, že neví ani, jak zapojit zásuvku. Zvlášť, když jde o instalace TN-C.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne únor 26 2017, 22:55 Předmět:
Jestli to bude zapojovat stejnej elektrikář, co neumí ani strčit správně drát pod šroubek, tak to stejně skončí podobným průšvihem. Jsou to všechno shnilí "wagovkáři"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2017, 23:05 Předmět:
Tohle nezapojoval elektrikář.
Přesněji řečeno - ten, kdo tohle zapojoval minule, si označení "elektrikář" nezaslouží, pokud ho náhodou užívá. Ale myslím, že ne.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne únor 26 2017, 23:22 Předmět:
Ano, a jelikož uživatel spravce29 to nebyl, protože jinak by se na to neptal, může riskovat stejný omyl, protože se obrátí na "dodavatele". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 27 2017, 7:07 Předmět:
Opět důkaz toho , že pokud chceš tahat trvale 2kW , tak jedině zásuvka na šroub . A to ještě ze šrotu s keramickým vnitřkem . Ty , co tam máš , rozhodně nevyhazuj !!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.