Mám tu jednu fyzikální záhadu u venkovní jednotky domovního telefonu, která možná záhadou není, ale bez schématu střev se dál nehnu:
dveřní jednotka je hovorově propojená s 18 vnitřními telefony, všechny visí na dvoudrátu A a B paralelně.
Když se někdo ozve do sluchátka v bytě, venku je hlasitost pohodová. Ale doma neslyší zdola nikdo nic (teda zkoušel jsem to jen u šesti, které jsem odlapil doma).
Vzal jsem proto stejný panel z vedlejšího vchodu a přehodil je mezi sebou. Opět tam, kde nebylo slyšet zvenčí, není slyšet dál, zatímco ten domněle vadný v jiném vchodu funguje. Čili hlasiťák je v pořádku, chyba je někde mezi těmi 18 připojenými přístroji.
Pro mě je nepochopitelné, co na dvoudrátu může být za závadu, že v jednom směru signál prochází nezeslabený, ale v opačném směru je slyšet jen nějaký slabounký přeslech.
Předpokládám, že něco zablokuje mikrofonní zesilovač, jestli nějaká jiná stejnosměrná úroveň na jednom ze signálových vodičů, nebo něco jiného. Ta se totiž liší proti mínusu. Napájecí napětí zůstává stejné. Ale na esemdéčka bez lupy nevidím a schéma nemůžu sehnat...
Máte někdo schéma případně stejnou zkušenost, kterou se podařilo vyřešit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 23 2017, 8:32 Předmět:
Nemá to někde nějakou společnou rozvodnici?
Že by šlo odpojit jednotlivá patra? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 23 2017, 15:11 Předmět:
To nic, ale já chci pochopit, jak může někdo vadným přepínačem (ten u nás jen odpojuje hovorovou soupravu od vedení, ale někdo mohl vývodem pro zvonek přivést na ten přepínač šťávu) zablokovat mikrofonní zesilovač v tablu.
Pak už by bylo jednodušší v každém patře rozpojit tři dvoudráty a naměřit to. Ale nemám schéma a teda nevím, co mám naměřit a proti čemu.
Opravdu to vnitřní zapojení nikdo nemáte?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 23 2017, 15:42 Předmět:
A nemůže to bejt zrovna tím hovorovým přepínačem nebo ještě něčím horším v některý partaji z těch, ke kterým ses nedobouchal, že by na vedení přiváděl nesmyslnou úroveň nebo naopak zkratoval vedení?
Mám zkušenost, že jsou na světě lidi, co nechtějí bejt rušení zvonkem - tak aby je nerušilo ani rozhoukávání vazbícího vyvěšenýho sluchátka kecafónu, místo zapojení jednoduchýho miniaturního vypínače do signálový cesty klidně urvou celej "kecafónek" z lišty, konce drátů spojí Kroutilovou svorkou a světe poser se, oni mají klid - ale že tím ostatním zruší komunikaci s návštěvníkem u vchodu je jim u řiti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jakej dvoudrat A+B mas na mysli?
Je to prece standardni rozvod 4+N.
Svorka 2 je smer od DT do tabla
Svorka 6 je smer z tabla do DT
Svorka 3 je minus
Svorka 4 (+) v table je plus 8-12V
Svorka 4 v domofonu je vyzvaneni.
V domofonu je ve sluchatku repro 55ohmu/0.25W.
Muzes jej na vyzkouseni pripojit natvrdo mezi svorky 3 a 6 na "sbernici" ve stoupacce a zbytek k najemnikum odpojit.
A neni v tom jeste elektronika 4FP11105 ?
Pokud to ma svorky 2,3,4,5,6 tak je to jeste stara 4FP11105 s odrezanyma ouskama.
V navodu na strankach teslastropkov.cz je i vnitrni schema.
2 je privod od mikrofonu z DT
3 je privod od mikrofonu z DT se srazecim rezistorem
4 je plus od zdroje
5 je odchod ke sluchatkum domofonu se srazecim rezistorem
6 je odchod ke sluchatkum domofonu
Navedls mě, Hille, na myšlenku, že si někdo vyměnil telefon sám a dal si tam nějaký nový.
Nejhorší je, když si na Tesla rozvod někdo napojí třeba URMET podle čísel a ne podle funkce.
Tesla 85 má na přístrojích 1, 2, 3, 4, 6
kde 1 - ovládání zámku
2 - mikrofon v DT
3 - společné mínus
4 - vyzvánění DT
6 - sluchátko v DT
URMET má 1, 2, 6, 9, CA
kde 1 - sluchátko v DT
2 - mikrofon v DT
6 - společné mínus
9 - ovládání zámku
CA - vyzvánění DT
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 23 2017, 22:17 Předmět:
Jojo, na schéma předrátování na Urmet jsem už narazil. Ale, jak říkám: potřebuju na to čtvrthodinu, abych si půl dne po baráku polezl, a to i za světla s čelovkou. Ty rozvody jsou tu nauzlované dost prasecky a až těsně pod stropem, inu panelák zkolaudovaný v červnu 1989... počkám, jak mi vyjde čas v sobotu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.