petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2693

PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 10:56    Předmět: Citovat

Každopádně zkusím ještě sehnat siťový filtr, v bývalém zaměstnání jsme měli takový hezký, 10Ampérový, kvalitní česká výroba. Třeba se jim ještě někde válí. Byla to velká pražská průmyslová firmy, před instalací filtru odcházely dosti často různé části řídícího systému Simatic S5, po instalaci se to za 10 let nestalo.
Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1789

PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 16:12    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Chudák přepěťovka, ta moc dlouho žít nebude...

Každopádně v tomto případě napřed přepěťovku, pak jistič.


Docela bych uvazoval o zapojeni dalsiho hrubeho stupne prepetovek na vstup do rozvadece. Pak by snad doslo k orizmuti nejhorsich spicek jeste pred tim nez impulz dojde k jemne prepetovce s VF filtrem. Kdyz pisete ze jste v kontaktu s lidmi od Salteku - nechte si poradit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 6:55    Předmět: Citovat

Zkusil bych jistič s pomalejší reakcí (C nebo D) a nebo rovnou jistič 6 A.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund