Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6649 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:27 Předmět:
U zesilovače (trafo 350VA) mám měkký start pomocí relé 10A a spínám to malým páčkovým spínačem 2A. Funguje to už asi 20 let. Relé pravda poctivé, komunistické.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Ten proudovej ráz není vinou indukční zátěže, ale sepnutím v maximu, nebo sepnutím zamagnetovanýho trafa "na druhou stranu".
Indukčnost se používá k potlačení proudových rázů.
Problém bude s tím SSR při vypnutí, bez vhodného snubberu (RC/varistor) nemusí při vypnutí vypnout, eventuelně nemusí již nikdy vypnout.
Chlapi, čo to tu riešite - 300VA a chcete dať kontakty ako na elektráreň? Každé slušnejšie relé 10A to musí dlhodobo vydržať. Veďto je AC a nie DC napájanie...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st listopad 27 2013, 20:21 Předmět:
Nekomplikoval by som to, pred trafo by som dal NTC takýto a žiadne hrozné špičky pri zapínaní nebudú. Podobným, ale na 5A dimenzovaným som zapínal 900W trafo na osvetlenie, ktoré predtým občas vyhadzovalo istič B10A. A bez problémov som to spínal cez SSR relé. Inak tu neplatí, že SSR spínané v nule obmedzí prúdové nárazy pri zapínaní trafa, nakoľko je to indukčná záťaž. Sám som si to vyskúšal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 28 2013, 22:02 Předmět:
Je možné že 10A relé by to vydrželo, ale sám jsem pochyboval, proto jsem se raději obrátil a toto fórum :) raději to udělám takhle přes ten triak s tímto optotriakem a tímhle triakem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.