Že na ty krutisvorky jede hodně instalací v USA a ještě je cínují, se tu ještě neprovalilo?
Ale tady proti krutisvorkám nikdo nic nemá. Řešíme tento případ a vodič přeseknutý ve zdi nezkroutíš. A navrhované řešení použít klemu a pak dvě krutisvorky je už ta prasárna
Dneska jsem řešil závadu. Včera večer v jednom baráku zhaslo světlo. A i pár zásuvek. Zjistil jsem přerušený hlavní přívod do nejbližší krabice. Ale na doutnavku to svítilo takže to bylo lehce vodivé. Dneska jsem to hledal a našel. Převrtaný kabel cca před dvaceti léty. A až včera se to přepálilo.
Naštěstí se to projevilo zavčas protože za týden bude stěna obložená novou kuchyní.
Fotografie-0086 1.jpg
Komentář:
Velikost:
293.79 kB
Zobrazeno:
80 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Je to starý typ AYKYLo 2x2,5. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 668 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá duben 19 2024, 9:12 Předmět:
Existují krabice cca 4x4x9cm z plastu podobného plášti kabelu. Nožem vyřízneš otvor kde potřebuješ nebo proříznutou krabičku navlékneš na celý kabel. Narážecí nebo páčkové svorky WAGO, nastavíš dráty jak potřebuješ. Spoj i Cu na Al. Cu můžeš i letovat, přes to pak nejede vlak. Do spodku krabičky vyvrtat 3mm dirky, podle pravidla voda vteče/vyteče. Pokud je spoj někde za linkou, nezamazávat. Jinak klasika štuk. Jednoduché. Nikdy už spoj nebudeš řešit.
Pozor při odizolování vodičů. Nikdy ne nožem kolmo na drát!
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 19 2024, 10:02 Předmět:
Nedávno jsem v Metrodisu koupil sériový dutinky na spojování kabelů 1,5 a 2,5 dlouhý 40 mm. Za použití té krabice od Luboše namačkat, jednotlivý spoje zasmrštit. Nic se nastavovat nemusí, kleště HK-16 na tyhle silnostěný dutinky mají průřez 1,5 a 2,5 hned na špičce a tak není problém dvoj nebo trojdrát v tý krabici namačkat. Pětidrát už asi bude problém s místem, ale tyhle krabičky existují i větší. _________________ Jirka
Mám oboustranné jednovodičové wagovky, ale nechtěl jsem je použít protože ten fázový vodič byl od vrtáku na obou koncích do špičky. Takže jsem tam zazdil KU 68 a pomocí čtyř svorek udělal něco jako dilatační smyčky. To vydrží věčně. Mě to teda přežije určitě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá duben 19 2024, 20:39 Předmět:
Michal 22 těch gelových spojek bych se nebál. Podobné, ale na kabel CYKY 4x6 jsem použil na opravy poškozených kabelů VO v zemi. Obsahuje silikonový gel proti vlhkosti a já to ještě preventivně omotal samovulkanizační páskou. Jediné z čeho jsem měl strach bylo pnutí v zemi. To jsem pořešil malou vlnovkou a pískové lože. Ve zdi, pokud to dobře uchytíš sádrou a NAFOTÍŠ...V podstatě pokud to spolehlivě dotáhneš (AL kabel bych neriskoval) to máš jak ve věnečku v instalační krabici.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.