Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 15:40    Předmět: Citovat

A jak je to kolem těch FETů zapojené, platí pořád to schéma na uploadu? Podle něj jsou totiž v klidu otevřené ty dva horní tranzistory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 16:06    Předmět: Citovat

Nemůže docházet ke krátkodobému otočení polarity D-S ? Zkus změřit průběh D-S, synchronizovat můžeš externě rovnou podle řídících impulsů, nebo podle oscilátoru řídícího obvodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 19:48    Předmět: Citovat

Andrea kukám že máš dobrý postreh Wink Zatiaľ áno, je to vyriešené stále takto jednoducho, pri 50Hz to ide bezchybne, deadtime je veľký viac než dosť, aby sa začal objavovať priečny prúd, tak bolo treba FETy poriadne spomaliť, ale máš pravdu, v kľude sú otvorené oba horné, ale v princípe je to jedno ktoré, či spodné alebo horné, či myslíš že nie? Pre ten sínusový menič už bude kvôli vyššej frekvencii treba driver, zatiaľ sa mi najviac pozdáva IR2111, ty si robila sínusovú PWM, myslíš že 5kHz SPWM bude dostatočne vysoká frekvencia na postačujúcu sínusovku 50Hz?
Zmije ako myslíš že sa otočí polarita D-S? V opačnom smere je tam vlastne P-N prechod, takže je to automaticky otvorené v opačnej polarite či ako? S tou externou synchronizáciou je to ako? Mám starý malý ruský OML-3, dá sa to vôbec na ňom nejako zapojiť? Zatiaľ som nič také neskúšal tak neviem ako by som to vedel využiť Shocked Ale znie to dobre, pretože pri takých divných stavoch je obyčajný osciloskop prakticky nepoužiteľný, vidno tam prakticky iba čmáranice, ked voľačo kmitá alebo prská tak ten priebeh je nečitateľný Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:19    Předmět: Citovat

Nejdříve bych označil tranzistory, nahoře vlevo je T1, dole vlevo T2, vpravo nahoře T3, vpravo dole T4. V klidovém stavu jsou otevřeny T1 a T3. T2 a T4 jsou zavřeny, kapacita připojená na výstupní svorky je vybitá. Levá strana dostane od řízení H úroveň -> T1 a T4 zavřen. T2 a T3 otevřen, kapacita se nabíjí na 300V (+ vpravo, - vlevo). V následujícím okamžiku dá řízení pokyn L úroveň na levo (pravá je stále v L), tím sepne T1 a T2 zavře. Tímto se ale C nabitý na 300V (+ vpravo, - vlevo) připojí na zdroj 300V, celkové napětí, které se objeví na pravé výstupní svorce vůči - pólu zdroje je 600V, na T3 se objeví 300V, ale + na S a - na D T3, tím se vlastně T3 krátkodobě přepóluje nápětím na C, dokud se C nevybije. Nevím jestli je toto zdroj těch obtíží, ale možná by to stálo alespoň za prověření.
Jak je na tom tvůj osciloskop se synchronizací nevim, neznám ho, hledej svorku pojmenovanou jako externí synchronizace, či podobně, pokud ale ten osc. za mnoho nestojí, asi bych začal pořízením lepšího.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 20:58    Předmět: Citovat

PeteBurns napsal(a):
deadtime je veľký viac než dosť, aby sa začal objavovať priečny prúd

A víš jistě, že se ten horní tranzistor zavře dřív než se dolní otevře? Protože deadtime máš určené jen jiným odporem (efektivním) v gate.

PeteBurns napsal(a):
ty si robila sínusovú PWM, myslíš že 5kHz SPWM bude dostatočne vysoká frekvencia na postačujúcu sínusovku 50Hz?

Já jsem používala frekvence nad 20kHz, není to slyšet a lépe se to filtruje. S IR2110/2113 a IRFP460 by to neměl být problém. Dneska bych to ale dělala čtveřicí low side driverů a dvojicí budicích traf + řízení fázovou modulací.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 21:59    Předmět: Citovat

A co zkusit most s komplementárními tranzistory? Tohle zapojení mi ze všech měničů vydrželo nejdéle, nevadila mu 40W zářivka, trafo ani pc (utáhl 486 s č/b monitorem), odpravilo ho až přepólování http://pandatron.cz/?308&vykonovy_menic_12/220v
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 0:09    Předmět: Citovat

Áno to s tým deadtime som už laboroval, priečny prúd sa dá ľahko zistiť z merania kľudového prúdu s výstupom mostu naprázdno, tie odpory na to veľký vplyv nemajú, vstupná kapacita tých FETov je dosť malá, ja ich mám tie G-čkové odpory všetky štyri 560Ohmové a zmena žiadna - pri napríklad vzostupnej hrane najskôr NPNko zopne pri zhruba 0.6V a zavrie horný FET, a až trochu neskôr pri dosiahnutí Ugsth zhruba 2-3V otvorí spodný FET, je to celkom zaujímavé kto takéto jednoduché riešenie vymyslel, ked vezmem do úvahy strmosť impulzov, ale funguje to spoľahlivo, aby začal tiecť priečny prúd, tak som musel zapojiť Cgs minimálne 47nF, vtedy bolo deadtime nulové, s dalším spomaľovaním ich spínania už potom začal odber rásť. Tebe Andrea sa to ľahko robí sínusový menič s hocijakou metódou riadenia, ked máš teóriu v malíčku a všetko zmákneš pomocou mcu-čka Twisted Evil To my menej schopní sa musíme posnažiť niečo vymyslieť pomocou analógového riešenia Evil or Very Mad
To s tým prepólovaním T3 je pravda, ale kedže je otvorený a kanál je vodivý a vlastne spája D a S, tam myslím že by to nemalo vadiť, je tam aj antiparalelná dióda v priepustnom smere, tak neviem. Ešte ma napadá, že na okamih, počas deadtime, sa zavrie T2 a T1 ešte neotvára, je ľavý vývod "vo vzduchu", tak či tých -300V nemôže robiť nejakú šarapatu Confused Po otvorení T1 sa kondík vlastne okamžite skratuje, ale zase aj to vytvorí prúdový náraz cez T1 a T3, ktovie čo sa tam detailne deje...
Tú svorku na osciloskope mám, ale neviem ako ju zapojiť, prosím ťa Zmije bol by si taký ochotný a aspoň pár slovami popísal, ako to zapojiť a čo vlastne by som mal na obrazovke uvidieť ? Vdaka moc! Tie tranzistory by mohli byť aj komplementárne, ale bude asi problém nájsť ekvivalent IRFP460, je na 500V a 20A, okrem toho oproti tomu 50Hz meniču, tie FETy spínajú 300V, takže bude tiež asi väčší problém riadiť tie horné FETy, kedže S-ká sú priamo na 300V, ale práve potrebujem minimálne modifikovaný sínus, pri obdlžniku sa motor nerozbehne, ale musím ešte pozisťovať ako je to s frekvenciou a jej vplyvom na fungovanie motora kompresoru, voľakto spomínal že s invertorom mu beží kompresor na 85Hz a pekne si pradie, a sa mi zdá Ekkar voľakde spomínal, že pri pripojení 60Hz motora na 50Hz vplyvom nižšej induktancie má motor väčší odber a oteplenie, tak či by bolo možné zvýšiť frekvenciu, je pravda že pri necelých 60Hz ozaj výrazne stíchlo to brumenie oboch motorov v klíme, aj ventilátora aj kompresora, ale práve odber bol vyšší, čo sa mi voľajako nezdá, kedže by to malo byť naopak Confused
Preto mi stále nejde do hlavy ako pri tom prskaní tie IRFP-čka odišli, lebo pri zapnutí kompresora je taký prúdový náraz, že som si musel poistku vyrobiť, a IRFP-čka to v pohode vydržia, niekde Šťépa zo srandy písal, že tých drôtikov je na poistku nejako moc, tak u mňa to platí naozaj, jeden tenký drôtik je málo, neviem aký zhruba prúd ho preruší, odhadujem podľa priemeru tak 10A, ale musel som dať dva paralelne, aby to zapnutie kompresora vydržali, pritom je to stále spoľahlivá poistka, dvakrát pri odchode dvoch IRFP-čiek pri testovaní spoľahlivo odišla, pričom 16ks IRF3205 na primároch prežili bez problémov Very Happy Ale je to trochu aj vdaka veľkej kapacite kondíkov na 300V strane, predtým s malou kapacitou a bez poistky pri skrate na výstupe odišlo vždy aj zopár tých IRF3205-iek Cry Škoda že sa nenájde viac nadšencov pre stavbu sínusového meniča, stále ma to máta, ich ceny idú od 300EUR vyššie za 1kW menič, to je ozaj pálka, myslím že ak by sa to podarilo, toto by bol asi jediný web, kde by bola takáto konštrukcia úspešne dotiahnutá do konca Wink Pretože 2kW menič 12/300Vdc sa dá urobiť spoľahlivo a lacno, problém bude s tou výstupnou časťou Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 9:07    Předmět: Citovat

Např. v sinus UPS PowerWare mají přímo "modulovanej" ten zvyšující měnič 48V/320V, na sekundáru je klasickej usměrňovač (?) ze čtyř schottky diod a filtr - toroid. Primár je buzenej nejspíš do můstku, jsou tam 4x 2 FETy.

EDIT - Teď na to koukám a přemýšlím ,že když je tam usměrňovač, tak to asi bude jinak, nikdy jsem to podrobně nestudoval, kam co přesně vede....

EDIT2: Vypadá to, že je tam skutečně střídač na sekundáru, tudíž první věta je blbost.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 11:57    Předmět: Citovat

Škoda že asi neexistuje nejaký špeciálny IO na takýto účel, ktorý by mal v sebe zabudovanú sínusovú moduláciu, som rozmýšľal či náhodou nie sú nejaké takéto obvody už vyrobené pre riadenie minimálne motorov, ale nič sa mi nepodarilo nájsť Confused Ono by určite bolo možné urobiť to tak ako kedysi povedala Andrea, modulovať to priamo na primári trafákov, takže na sekundári by už nemuselo byť okrem jednoduchého filtra nič, ale neviem či je v praxi niečo takéto možné pre väčšie výkony, pri čoraz menšej šírke PWM dostáva všetko poriadne zabrať, aj FETy aj trafáky, ja ked som skúšal malú šírku impulzov a pripojil veľkú záťaž, tak odpálilo nožičku na trafáku, preto je asi vhodnejšie vyrobiť plnou striedou tých 300V, a až potom to moduláciou nasekať do výstupu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 12:01    Předmět: Citovat

Když bys to chtěl modulovat 50Hz na primáru trafa, tak potřebuješ 50Hz trafo a to na 2kW vychází už poněkud "neúnosné" Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 12:28    Předmět: Citovat

Myslíš že by nešlo 20kHz SPWM spínať primár feritových trafákov? Shocked Neviem ale podľa mňa by to nemuselo byť taký problém, výstupné napätie nebude konštantné ale vlastne kolísavé v rytme 50Hz, myslíš že by to ozaj nešlo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 12:37    Předmět: Citovat

PeteBurns napsal(a):
Myslíš že by nešlo 20kHz SPWM spínať primár feritových trafákov? Shocked Neviem ale podľa mňa by to nemuselo byť taký problém, výstupné napätie nebude konštantné ale vlastne kolísavé v rytme 50Hz, myslíš že by to ozaj nešlo?

Jednoduše nešlo, protože tím, že tu PWM (jedno jestli 20kHz nebo 200kHz) moduluješ 50Hz sinusovkou, tak vytváříš signál obsahující 50Hz sinus a ten přeneseš jen trafem na 50Hz. Trafo na 20kHz by se těmi 50Hz přesytilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ezopaci



Založen: Apr 23, 2007
Příspěvky: 37

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 13:09    Předmět: Citovat

Andrea napsal(a):

Jednoduše nešlo, protože tím, že tu PWM (jedno jestli 20kHz nebo 200kHz) moduluješ 50Hz sinusovkou, tak vytváříš signál obsahující 50Hz sinus a ten přeneseš jen trafem na 50Hz. Trafo na 20kHz by se těmi 50Hz přesytilo.

A jak to potom delaji ve svarecich invertorech ?
Ty preci umi generovat timto postupem puls 50 az 200Hz.
A u toho pulsu je mysleno to, ze se stridave meni vykon svarecky (treba 30 a 100A).

_________________
Tomas
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 13:19    Předmět: Citovat

ezopaci napsal(a):
A jak to potom delaji ve svarecich invertorech ?
Ty preci umi generovat timto postupem puls 50 az 200Hz.
A u toho pulsu je mysleno to, ze se stridave meni vykon svarecky (treba 30 a 100A).

Ale tam je za trafem usměrňovač a ten puls má jednu polaritu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ezopaci



Založen: Apr 23, 2007
Příspěvky: 37

PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 14:12    Předmět: Citovat

To, ze ma jednu polaritu je dano tim, ze je tam ten usmernovac, ne ?

A to ze je za nim usmernovac - jaky to ma vliv na cinnost trafa ?
Kazdopadne je to trafo (ferit) buzene vysokym kmitoctem a ten je modulovany treba tema 50Hz. Ne ?

_________________
Tomas
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Strana 3 z 10

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.33 sekund