Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 06 2011, 10:09 Předmět:
Andrea napsal(a):
LM35D je ten nejmíň přesný typ, ten má při +25stC chybu až +/-1stC.
Áno, typ LM 35, LM35C a LM35D. Typ LM35A má 0,5stC., zaručené pre 100% produkciu. Typicky je LM35A +/- 0,2, (v celom rozsahu teplôt 0,4)stC a u ostatných +/- 0,4 (+/- 0, stC.
Pre jednoduché merania napr. s termistorom, diodou a pod. by som povedal "neporovnateľne" presnejšie. Najmä ak je potreba kalibrácie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Hm teraz riešim takú maličkosť. Pri dlhšej prevádzke trafo aj 7805 dosť hrejú. Pritom trafko je 6V/2VA a stabilizátor je 78S05, čo je 2A. Trafo by malo byť dostatočne dimenzované. Vychádza mi to na 0,33A. Merák má odber cca 130mA. Hm, tak ako to riešiť?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út březen 08 2011, 18:21 Předmět:
A za cca 3€ dostať multimeter M830 na 9V baterku a máš po problémoch. (Aspoň dúfam!!) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak uzatváram túto tému. Teplomer je vyriešený. Kúpil som včera zdroj 230V/5V/1A prerobil to, nastavil a sfinalizoval. Teplomer fakt meria ako má. Zdroj sa neprehrieva. Teraz konečne využijem inak nevyužívané meradlo. Ďakujem hlavne za tip s tým 230V/USB napájačom. Veľmi mi to pomohlo.
Nech sa všetkým darí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.