Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 21 2015, 19:19 Předmět:
paveltl napsal(a):
... Bohužel u dvojcestného usměrňovače je ten poměr stejný jako u můstkového ...
Ale vždyť to není pravda. Přečtěte si vlákno od začátku. Najdete tam poměr mezi středním proudem a efektivním proudem pro různá zapojení usměrňovačů.
paveltl napsal(a):
Na první je před spirálu zapojena dioda, která do ní pouští jen jednu půlvlnu, tedy poloviční výkon a vznikne nižší teplota.
To je sice pravda, ale mluvíte o něčem jiném, než je celé vlákno. U usměrňovačů nás primárně nezajímá, jaký výkon trafo odevzdává, ale jaký střední usměrněný proud odebíráme a jak se vzhledem k němu bude ohřívat vinutí. A tady je třeba říci, že při dané velikosti středního usměrněného proudu na výstupu usměrňovače je efektivní proud ve vinutí (který vinutí ohřívá) závislý na zapojení usměrňovače. A zapojení s vyvedeným středem je na tom z tohoto pohledu hůře, než můstkové zapojení.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne únor 22 2015, 13:43 Předmět:
Pořád vycházím z toho PDFka.
Efektivní hodnota proudu diodou je 0,785 Is u obou.
Ale máte pravdu efektivní hodnota sekundárního proudu transformátorem je 0,785 (*2 vinutí) a 1,11 Is.
Na tohle moje jednoduchý počty nestačí jak jedna půvlna a druhá půlvlna které stejně procházejí diodami se jinak sečtou na vinutí trafa.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.