Udělat na drátech očka, použít delší šroub, odpovídající počet podložek a udělat komínek. Dvaapůlky dospod _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 11:57 Předmět:
Správně by měl být pod šroubem pouze jeden vodič, ale v nouzi se to dělá často. Přívod ke sběrnici a přizemnění má být zásadně samostatně, stejně vývody do podružných rozvaděčů nebo obvody s vysokým zatížením. Ostatní obvody je vhodné aspoň přerozdělit tak, aby zatížení jednotlivých spojů bylo pokud možno rovnoměrné.
Víc jak tři vodiče tam nemá smysl cpát, a to pouze při přiměřeném zatížení. U sběrnice PEN to nelze doporučit vůbec.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 13:54 Předmět:
Sběrnice by měly mít příslušný počet svorek i pro rezervy, které u daného rozvaděče připadají v úvahu. Pro původní účel je jich tam obvykle dostatek. Pokud je při rozšíření nebo modernizaci nutné přidat více obvodů, měly by se sběrnice upravit nebo vyměnit za vyhovující. Při snaze dostat do rozvaděče požadovanou náplň výměnou přístrojů za menší, je nedostatek svorek běžná věc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 03 2018, 18:50 Předmět:
Pokud vím, tak do týhle lišty se můžou do jedný dutinky vrazit dva dráty stejnýho průřezu a typu. Vejdou se 2 x 1.5 až 2 x 4 mm2 větší dávám kvůli dostatečnýmu kontaktu samostatně. V podstatě revizák mě stráví při použití CYa ukoncovacích dvoudutinek do jedný díry 4 CYa průřezu 1,5 či 2,5 mm2 _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 21:19 Předmět:
Některé svorky umožňují připojení dvou nebo více vodičů, rozhodující je specifikace výrobce. I bez specifikace lze většinou z konstrukce svorky posoudit, jestli je schopná při více vodičích zajistit spolehlivé připojení.
Ale řeč byla hlavně o vícenásobném spoji očko-šroub. To lze připustit z nouze pouze u malých zatížení. V "komínku" se s počtem vodičů urychluje uvolňování přítlaku deformací, hlavně u hliníku. Podložky navíc zvyšují přechodový odpor. Další nevýhoda je, že spoj neumožňuje samostatné odpojení jednotlivého vodiče.
Pro vysoká zatížení jsou přípustná pouze lisovaná nebo příložková oka, jedno na jeden šroub. Dvě lze montovat jedině proti sobě, na druhou stranu přípojnice. Viděl jsem případ, kdy u uvolněného oka na kabelu 240mm² došlo k náhlému vzniku oblouku. Byl to doslova výbuch, který vyrazil dveře rozvaděče.
Jinak s "komínkem" 6-7 vodičů na šroubu jsem se svého času setkal i u EJF, ale šlo pouze o CY1,5 bez zatížení (ochranné ukostření). Bylo to pouze u jednoho typu zařízení, ale profesionální výrobce by to neměl připustit. Zřejmě chyba konstrukce, kterou už v běžící výrobě bylo obtížné předělat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 03 2018, 21:53 Předmět:
No a ještě když někdo vloží do komínku matku .... Poměrně dlouho jsem běhal kolem rozvaděče , kde jsem cítil , ale neviděl na pertinaxu . Ona hořela spodní půlka ....
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá únor 02 2018, 22:49 Předmět:
Obvykle záleží na bedně,jaký lišty tam jsou.Takový dvouřádkový bedny od Elektroplastu maj můstky takový,že bez problémů tam jde přitáhnout 16-ka,ale 1.5 musim dávat 3-5 na díru,2.5 po 2-3 nebo ji přeložit na 2x,bo jeden by se po dotažení pod šroubkem moc rozmandloval a ulomil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.