Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út květen 14 2024, 22:10 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Protože dostane geniální nápad tam ty nožovky strkat kombinačkama...
Přesně pro toto jsem to nechtěl moc rozpitvávat.
Já osobně když jsem měl poprvé samostatnou šichtu provozního elektrikáře na jaderce (už je to 36 let), dostal jsem za úkol odjistit v úsekovém rozvaděči vývod na čerpadlo, kde byly 315A nožovky. Úsekový rozvaděč napájelo trafo 1000 kVA a já si nevšiml, že stykač pro motor zůstal od ovladačky zapnutý. Zasunul jsem žehličkou první pojistku, to se ještě nic nedělo. Když jsem tam strčil druhou pojistku, otevřelo se peklo od toho, jak motor zabral na dvě fáze. Dojeli i podnikoví hasiči, protože to vzaly čidla v rozvodně. Došlo k mezipólovému zkratu na přívodních kamenech, rozvodnu vypnula zkratová ochrana trafa a já odletěl metr od dveří. Tenkrát jsem celou noc měl mžitky před očima a spálené chlupy na ruce i v ksichtu. Od té doby jsem si dával sakra bacha na ovladačku, aby také byla zajištěná.
A jak píšeš, tady už jde o úplně jiné proudy, jak za blbou "šestnáctkou" jističem, takže respekt.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st květen 15 2024, 2:56 Předmět:
Většina samodomo kutilů si tohle neuvědomuje. Ne nadarmo mají chlapi od distributora při manipulaci s pojistkami pod napětím na sobě odpovídající ochranný pomůcky - přilbu, ochranný štít, kožený rukavice a nehořlavý monterky.
to Achab: to ale nic nemění na tom, že na dráze mezi pojistkama a elektroměrem by tadle krabice neměla vůbec být. Pokud tam je tak samozřejmě informování distributora by akorát přitáhlo problémy. Pokud není tak pak to distributora nezajímá. Pokud se fáze ztratila už na nožovkách tak to klidně může být problém distributora (pokud jsou nožovky v pořádku což se ale bez, jak tu bylo řečeno, vhodných nástrojů a zkušeností velice těžko zjistí).
A stále tu chybí info o tom co je ta vypálená krabice zač .... tam jasně uhořel PEN a ne fáze. Pokud tím vodičem de fáze tak pak ruce pryč a volat odborníka jelikož se v tom hrabal neumětel a celá instalace je jen tikající bomba která někoho pořádně pokope a nebo něco drahého zničí
btw, vsimli jste si ze u dva dny polemizujete a tazatel se tu neobjevil?
proto na něj odkazuju, že by měl dodat bližší info XD ale dost pochybuju že se tu ještě ukáže. Buď to zkusil samo domo u těch nožovek a kdo ví jak to dopadlo a nebo to je úplně jinak.
Pokud mu fakt takto upadnul PEN u přívodu tak může mít spoustu 1F zařízení v chalupě zralých do SD
Proč ho furt trápíte, on to určitě opravovat nebude, protože by jednal jinak.
Ptal se na právní stav a podle toho poptá opravu. Pokud to bude distributora, tak ten to uvede do stavu odpovídající normám a když ne, tak si pozve někoho znalého.
A jestli to bude stát prachy, tak ať, ale bude to O.K.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.