Zaslal: pá duben 01 2022, 9:27 Předmět: EG.D a FVE s dvojí konverzí
Zdravím.
Řeším FVE, mám koupené panely a měniče Axpert King II. Ty pracují s dvojí konverzí, tzn. vytvoří v domě ostrovní systém, do kterého je možné dodávat energii z panelů, baterie, nebo distribuční soustavy.
Ta se ale nejdřív usměrní na DC straně dojde k "součtu" těch všech zdrojů a pak se zase nastřídá, takže sít v domě nepracuje paralelně s DS a není s ní zfázovaná. Takové řešení taky nemá z principu žádné přetoky a to ani technické.
Dotaz: JE potřeba na EG.D něco hlásit? Zkoušel jsem jim tam poslat email s dotazem, ale nějak se mi nepovedlo jim vysvetlit, že to není klasický hybridní měnič co se fázuje na síť, takže mi tvrdili, že je nutné to připojit administrativně jako "mikrozdroj", což mi prostě nedává smysl. Nejste tu někdo z EG.D, přípaně jiného distributora, abyste mi tuhle domněnku potvrdili, nebo vyvrátili?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá duben 01 2022, 13:20 Předmět:
Kdo se moc ptá, moc se dozví. V tomhle případě bych nic neřešil prostě bych to udělal bez ptaní. Jenom bych zvážil, jestli nesnížit hodnoty jističů, popř. dokonce jen rekreační sazbu.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 645 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá duben 01 2022, 14:47 Předmět:
Ptal jsi se špatně. Je potřeba se zeptat na připojení záložního zdroje typu online UPS. Případně jim poskytneš jednopolové schema zapojení. V komunikaci zcela vynecháš jakoukoli zmínku o FV panelech. Pro distributora je taková UPS jen spotřebič. Případně jim na místo FV panelů můžeš nakreslit diesel generator.
No a nebo se neptáš, že... To je důvod přoč si kupujem Kinga, ne?
Tenhle způsob komunikace není z mé hlavy. Vyzkoušel ho jeden solárník a osvědčilo se to.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po duben 04 2022, 12:58 Předmět:
Já jsem to chtěl mít od nich potvrzený Ale asi to nakonec prsite udělám tak, že to nikde hlásit nebudu.
Ten solárník s nima komunikoval proč? Taky se chtel jen ujistit, nebo byl nějakej problém?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.