Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 01 2016, 16:06 Předmět:
Co pamatuju tak aspoň u Fikotermů a RB nikdy žádné schéma sestavy cihel nebylo. Pouze běžný návod s elektrickým zapojením a odkazem na doporučené podniky k provedení instalace. Skládal to samozřejmě kdekdo a často špatně.
Ale dá se to bez problémů sestavit bez návodu selským rozumem po prohlídce balení a spočtení kusů. Litinové distanční rozpěry musí držet na místě a umožnit volnou cirkulaci vzduchu v kanále mezi cihlami, případně výměnu topných těles.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út listopad 01 2016, 16:12 Předmět:
Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:45 Předmět:
Záleží co je to přesně za typ - pro některá novější kamna se dají stáhnout návody aspoň s obrázky. Zde příklad starých AD "Rudné Bane" - mimo celkový nákres tam nic názorného není.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:50 Předmět:
vasilceral napsal(a):
Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Hupsneš na auťák a jseš tam po D11 za 15 minut. _________________ Jirka
Potřebuji poradit, akumulační kamna se mi nahřívají, ale nezapínají ventilátory, kamna zapojoval někdo dávno přede mnou, nevím, jestli nemá ventilátor zvlášť přívod, jedná se o akumulačky na 3fáze, vede do nich 5 vodičů, pak ještě jeden čtyřžílový kabel, ze kterého jsou zapojeny jen dvě žíly do spodní svorkovnice, ale ten je asi metr od kamen přerušený, není to přívod k termostatu? Děkuji, Jirka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 11:07 Předmět:
Jo a když máš po bytě víc akumulaček, tak se obvody ventilátoru obvikle zapojí na jeden společnej jistič. Silovej přívod k topnicím se ale jistí každý kamna zvlášť. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 11:36 Předmět:
Obvody ventilátorů by se teoreticky měly v době nabíjení (NT) blokovat, ale v praxi to skoro nikdo nedělá. Zapojení svorek termostatu Rego 972 02 s přepínáním rychlosti:
3 - odvod fáze pro plné otáčky (ventilátor 4)
N - pracovní vodič N (přívod, případně i odvod vent. 5)
U1 - přívod fáze L z rozvaděče
U2 - odvod fáze pro nizké otáčky (vent. 3)
Dík za odpovědi, s akumulačkama nemám žádné zkušenosti, teplota v místnosti se ovládá pokojovým termostatem, na kamnech je tedy termostat na ovládání nahřívání vnitřní teploty akumulaček?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 12:05 Předmět:
V kamnech je regulovatelný nabíjecí termostat, řídí vnitřní teplotu. V sérii s nabíjecím je navíc pojistný termostat.
Jsou na schématu a na druhé fotce vlevo dole.
Ano, pokojovým termostatem se ovládá ventilátor. Vnitřním topná tělesa. To přepínání rychlostí se běžně používalo? U bábiny není zapojeno, ventilátory jedou buď naplno, nebo vůbec.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.