Zaslal: út leden 10 2023, 12:02 Předmět: Zapojení dvourychlostního motoru
Rád bych vylepšil zapojení ventilátoru Vents TT 125 https://armatury.heureka.cz/tt-125-220-280m3-h-125mm/#specifikace/
Motor je na 230Vmá dva vstupy pro nižší a vyšší rychlost (dohromady má tedy 3 vstupy - N, L1 a L2, přičemž přivedením 230 V na N a L1 se pouští jedna a mezi N a L2 druhá rychlost)
Chtěl bych ho připojit na relé ovládané automatizací, které má dva nezávislé vstupy a nemohu rozumně zaručit, že napětí bude přivedeno na L1 i L2 najednou. Bohužel nevím, jak velký by to byl problém, v návodu jsem o tom nenašel žádnou zmínku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 10 2023, 12:11 Předmět:
Bude to problém, jedno vinutí tím zkratuješ, motor je tak trochu transformátor a zkrat ve vinutí povede ke spálení. Jeden výstup použij pro spínánáí fáze a druhý pro přepínání relé s přepínacím kontaktem na L1 nebo L2. Tím HW vyloučíš sepnutí L1 i L2 najednou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.