Zaslal: ne květen 07 2023, 11:38 Předmět: Zásuvka pre čerpadlo
Ahoj. V rodine na záhrade sme dali zreparovať studňu, dorobil som nový rozvod vody: čerpadlo na poklope, ukončené zástrčkou. Prívod elektriny je tak ako ho niekto voľakedy urobil: ťahaný z prastarej hospodárskej časti domu z pôvodného el. rozvodu vzduchom, ukončený voľne visiacou zásuvkou.
Rád by som to poľudštil. Predstavujem si tam slušne urobenú zásuvku pre čerpadlo, pred ňou jej užívateľské vypínanie, keďže motor so vstavaným vypínačom na studni bude pod krytom. Prípadne druhú zásuvku pre príležitostné použitie, kosačku atď. Celé zrejme v nejakej skrinke. Ak je možné s nejakou ochranou. Čiže celkové zvýšenie úrovne, ale nemala by to byť veľká investícia vzhľadom na očakávanú celkovú rekonštrukciu. Čo by ste mi poradili tam dať?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2023, 12:31 Předmět:
Ten přívod vzduchem bych zachoval, ale u studny bych učunil nějakou skříňku, zavírání na nějakej obrtlík nebo jednoduchou petlici, do ní odpojovač/jistič nebo nějakej masivní vypínač, klidně i pro každou zásuvku extra, možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo). Všecky káble do tý skříňky vést zespodu, aby průchodkama nemohla zatéct dešťová voda (odkapový smyčky), nad skříňku učunit nějakou stříšku, aby když do ní bude člověk hrabat, neměl paprče a pokud možno ani hlavu přímo na dešti - na to stačí půlkruh plechu z polovičky plechovýho barelu. A i tu pumpu bych dal pod jednoduchou stříšku, i když má dostatečný krytí, bude jí líp, když na ni nebude přímo pršet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 07 2023, 16:45 Předmět:
Presne tak, novy kabel a zakopat do zeme. A v dome pripojit na chranic. Asi to bude vyzadovat vymenu rozvadzaca, ale ber to ako zaciatok rekonstrukcie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2023, 17:03 Předmět:
Právě kvůli tomu novýmu rozvaděči bych TEĎ nechal stávající přívod a počítal s tím, že v rámci rekonstrukce, až bude ujasněná přesná situace s polohou rozvaděče i s prostupama skrz zdi, s umístěním chodníků na zahradě a dalšíma věcma, třeba i s umístěním (a zakopáním) trubky na vodu z tý studny bych v rámci jednoho výkopu umísťoval i chráničku na napájecí a případně ovládací kabeláž k pumpě. Kopat jednu rejhu teď kvůli kabeláži a podruhý kvůli trubce na vodu pokládám za zbytečnou práci. To je totiž přesně ten způsob, jak se to nemá dělat, ale jak to dnes a denně vidíme u veřejnejch zakázek - nejdřív se miliónovým nákladem zrekonstruuje vydláždění chodníků, aby se další rok do těch samejch chodníků zakopalo nový vedení kvůli rekonstrukci veřejnýho osvětlení a další rok se to musí rozrejpat znovu, protože se bude rekonstruovat kanalizace ... Lidi, trochu přemejšlejte aspoň u práce na svým, když už to nejde na veřejným!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 07 2023, 17:50 Předmět:
. . . udělej si to jak chceš, aby tě to vyšlo co nejlevněji i s ohledem na budoucí pokračování rekonstrukce.
. . . ale důrazně doporučuji použití proudového chrániče a nechat to zapojit osobu znalou !!!
abyste neměli problém v rodině a my neměli zase dlouhou diskusi jako před několika lety zpátky . . .
Nikde nevidím, že by nad tím čerpadlem byla nějaká stříška proti dešti. Na zimu čerpadlo odpojíš a schováš ? Proudový chránič ano, tato myšlenka se mi líbí. Like.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 07 2023, 21:48 Předmět:
Tyhle jebky bývají IP64. Takže déšť mu až zas tak moc nevadí.
Ovšem když se pokálí, tak je to dle místního čerpadláře na vyhození. _________________ Jirka
Udělat stříšku, aby na to přímo nepršelo a nesvítilo sluníčko. Vypínač zapojit aby odpojoval L i N a proudový chránič s jištěním mít v baráku.
Ta zásuvka je velice robustní a nehrozí, že bude někdo nepovolaný přepojovat čerpadlo do prodlužky nebo provádět jinou nepřístojnost.
Celé zle. Čerpadlo zle, záhradná hadica zle... Elektrika je z toho ešte njlepšie.
Daj tam normálne ponorné čerpadlo. Ušetríš si peniaze aj starosti. Ponorné čerpadlo má lepšiu ochranu uzemnením a v zime nezamrzne.
Nepij vodu zo záhradnej hadice. Nie je to zdravé. V lepšom prípade sa poserieš.
Na pripájanie záhradnej hadice používaj špeciálne k tomu určený záhradný ventil so spätnou klapkou.
možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo)
mužeš uvést, odkud čerpáš? nevím vo tom, že by bylo nejak omezený umisťování světel na zásufkový okruhy, ALE prvky musí snést 16 A
v praxi teda můžeš dát nějaký povrchový zásuvky a k tomu nejjednodušší a nejlevnější vypínač na 16 A Schneider Cedar Plus
zásuvkový kombinace jsou taky varianta, ale vypínač na DIN lištu není dobrý řešení anžto velice častým lezením dovnitř za chvílu vodlomíš dvířka, nebo aspoň jejich zámek; potom jsou samozřejmě různý výkonový spínače/odpínače s krytím, ale stojí tolik, že těch Cedarů Plus za to nakoupíš vosum, i kdyby se rozběhovejma proudama měly nějak výrazně opalovat kontakty (jakože v praxi vidím se to dít hlavně když na světelným vypínaču je OBROVSKEJ spínanej zdroj na 12 V pro LEDkový světla, čerpadlo asi bude žrát 500-1000 W a špička nic extra) a vypínače měnit každej rok (jako že se nic takovýho pravděpodobně dít nebude)
s DIN lištou je možná varianta relé a ovládat obyč vypínačem na 10 A, ale proč? stačí na přívodní kabel jednu zásuvku napevno a jednu přes 16A vypínač, nazdar bazar
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.