Zaslal: ne červen 18 2023, 19:45 Předmět: Plynulá regulace motoru gastro digestoře
Dobrý den všem. Jdu za Vámi pro radu ohledně regulace motoru digestoře.Jde o rozšíření restaurační kuchyně a potřebujeme přidat digestoř.Máme digestoř s vlastním motorem(viz obrázek),ale po zapnutí to je strašný hučák.Naměřil jsem tam cca 79 db a to se mi pod tím dělat nechce. Je možné, použít nějakou plynulou regulaci ?
Předem díky za odpověď.
https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-motoru-8a/
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1447 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 18 2023, 20:25 Předmět:
S hlučností digestoří je to trochu složitější.
1, Nejmenší hlučnost vykazují turbínové systémy.
2, Velký podíl na hlučnosti má nedokonalý přechod mezi výstupem z digestoře a odvádějícím potrubním systémem. Nejhorší je kolmé napojení na jakékoli potrubí.
3, Každá digestoř má nějakým způsobem definovánu optimální délku potrubí pro zachování minimální hlučnosti, případně přímo sloupec vytlačovaného vzduchu.
Při nedodržení doporučených parametrů prudce narůstá hlučnost zařízení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8195 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 18 2023, 20:54 Předmět:
ok1hga napsal(a):
petrvk napsal(a):
"NE" z důvodu špatně vybrané regulace
ano . . .
. . . z důvodu špatně vybrané regulace.
tento motor půjde regulovat jenom jednofázovým frekvenčním měničem . . .
. . . nebo něčím podobným.
..a to ještě ve velmi omezeném rozsahu. Konstrukce motoru je navržená na 50Hz a cokoli mimo nebude dobré. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.