Třeba chtějí u dvou jednofázových přívodů (L1 a L2) i dva nulové pracovní vodiče (N1 a N2).
Takže 5 žil na připojení.
Rozdělí se napětí, sníží se proud vodičem.
A nemusí se použít kabel s větším průřezem, jako u prostředního zapojení.
Dává to smysl třeba při zapojení v bytě s jednofázovým přívodem. U dvoufázového jištění varné desky teče nulákem míň jak součet proudu v obou fázích. Pokud jsou ale přívody oba dva ze stejné fáze, nulákem by už jejich součet tekl. Je to víc košer.
Teoreticky by mohla být deska napájená dvěma samostatnými obvody s kombichrániči. Pak nuláky oddělené být musejí.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne září 10 2023, 18:55 Předmět:
Tu třetí variantu s oddělenými N používám s obloukovými ochranami AFDD, protože 3 fázové se zatím nevyrábí a jiná možnost tedy není. Tak tu varnou desku musím připojit přes dvě jednofázové ochrany. Někteří revizáci se sice cukají že "jeden" přístroj má dva nezávislé přívody a ochrany, ale nic lepšího mi sami neporadili. Jsou to prostě dva spotřebiče vestavěné do jedné krabice, to není nic proti ničemu.
Asi to mají v NL také tak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 10 2023, 21:52 Předmět:
Tak ono to ani u nás jinak vymyslet nejde, pokud mají dvě samostatný "plotny" příkon přibližně 16A <=> 3680W, tak čtyři už přes jeden 16A jištěnej přívod plně nenakrmíš. Takže aby celá indukce mohla mít jako "čtyřplotna" příkon 4-5kW neboli 18 - 22A nebo ještě víc, musí chcačky nechcačky mít 2 přívody ... nebo by musela bejt připojená přímo mezi 2 fáze s jištěním 16A (na "motorovej proud" s napětím 400V mezifázově). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.