Zaslal: po prosinec 04 2023, 22:34 Předmět: Plynovod není napojen na hlavní pospojení-uzemnění budovy
Dobrý den do ebastlirny,
plynovod byl v domě instalován v roce 2004, přípojena k plynovodu je třetina bytů z celkového počtu bytů.
Žádná předchozí revize nepožadovala níže uvedené napojení na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
V poslední revizní zprávě je ale uvedeno:
citace:
"Plynovod není napojen na hlavní pospojení - uzemnění budovy, je v rozporu s ČSN EN 1775 čl.5.1.9 a TPG 704 01 čl.3.6"
1)
Je skutečně nutné plynovod napojit na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
2)
Prosím o uvedení znění normy
ČSN EN 1775 čl.5.1.9
a
TPG 704 01 čl.3.6
Děkuji za reakci a přeji pěkný večer.
IMG_20231204_201958-plyn, vchod, hlavní uzávěr, plynovod, rozvody plynu, nika,.jpg
Komentář:
Plynovod, vedle vchodu do domu, hlavní uzávěr plynu.
Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út prosinec 05 2023, 7:46 Předmět:
Třeba v našem domě je u měřidel odběru, které jsou připojené šroubením, důsledné přemostění nulovými vodiči na bytový rozvod. Celý rozvod stoupačkou i doma je v mědi a dole ve stoupačce jsou trubky zase uzeměné (ty vodiče mají průměr snad 3mm). Stejně jsou uzemněné trubky u hlavních plynoměrů.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1140 Bydliště: BB SK
Zaslal: út prosinec 05 2023, 9:29 Předmět:
v mnohých bytových domoch rozvod plynu supluje nulák a nieje nič výnimočné ak cez plynovú hadicu ku kombinovanému šporáku tečie 10-15 ampérov. Premostenie meradla je presne pre tento prípad, aby montéra nepoškodilo, keď rozpojí šroubenia. Staré oceľové rozvody to zvládli, nové tenkostenné medené by pravdepodobne prehoreli. Preto zemniť, pospojovať a znovu pospojovať. V starých stúpačkách bolo zvisle natiahnuté oceľové uzemňovacie lano možno 16-20 mm², v moderných rekonštruovaných sa to už používa zriedka, ak vôbec.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3532 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 05 2023, 13:58 Předmět:
Když upadne PEN v soustavě TNC. Nebo když upadne/není připojeno PE u sporáku v soustavě TNS a elektrické topné těleso trouby se švihne na kostru.
Viděl jsem to na vlastní oči a tu plynovou hadici se seškvařeným PE pláštěm mám ještě někde od známého doma na pammátku.
Ona ta hadice ten proud moc nedá a to už byla ta nová s prodlouženou životností (žlutý průhledný plast na povrchu).
Edit: msar byl rychlejší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1140 Bydliště: BB SK
Zaslal: út prosinec 05 2023, 14:02 Předmět:
tak, že na prívode v byte odpadne hliníkový nulák a obvod sa uzavrie práve cez plynové potrubie. A určite si neprehliadol, že som písal kombinovaný šporák.
Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Díky za reakci.
U některých plynoměrů v poslední zprávě uvedl, že chybí vodivé pospojení nad některými plynoměry. Teď už jsou všechny trubky u plynoměrů propojeny vodivým pospojením. Vždy propojeny dvě trubky mezi sebou nad plynoměrem a jeho rozpěrkou. Vodivě propojeno svorkou ZSA 16 zemnící, svorka přitažena k trubce zemnícím páskem, mezi svorkami pak měděný izolovaný drát 3 mm průměr.
Poslední revizi provedl stejný plynař, před lety v předposlední revizní zprávě nepsal nic o nutnosti napojit plynovod na hlavní pospojení a v té poslední pospojení na uzemnění budovy vyžadoval.
Ale kde a jak napojit plynovod na hlavní pospojení (uzemnění budovy) ?
Kde a jak se to obvykle provádí?
Děkuji.
---
V odkaze je pod bodem 3.6:
citace:
TPG 70401 platnost od 1. 8. 2013
3.6 OPZ musí být plynotěsné a svou konstrukcí, provedením,umístěním a provozem odpovídat stavebním požadavkům apožadavkům požární bezpečnosti stanoveným příslušnými předpisy 5). Musí být chráněno před nebezpečným dotykovým napětím a pospojováno a uzemněno podle požadavků zvláštních předpisů 6) s výjimkou případů, kdy je u potrubí přerušena podélná vodivost izolační spojkou.
Na problematiku uzemnění na budovu jsem se zhruba podíval.
Na domě z uliční části máme hlavní uzávěr plynu, vstupní dveře,
a skříň hlavního rozvaděče, skříně jsou cca. 3 metry od sebe.
V hlavním rozvaděči není uzemnění (žádná tyč, trubka, pásek, apod. do země).
Je otázkou jestli propojení potrubí u hlavního uzávěru plynu se zemněním v hlavní rozvodové skříni by na domě bylo možné, každopádně zatím hlavní rozvodová skřín na elektřinu zemnění nemá instalováno.
Otázka:
1)
Mají elektrárny povinnost do jejich elektro skříně na domě instalovat zemnění (tyč, trubku, pásek) ?
2)
Je šance je motivovat k instalaci zemnění do jejich hlavní elektro skříně na domě ?
Nevím čemu říkáš hlavní skříň. Pojistkovka rozvodného závodu nemusí být uzemněná. Uzemnění ale má mít odběratel v elektroměrovém rozvaděči. Nemusí tam vést železo, to je často napojené někde poblíž v krabici, a do elektroměráku vede izolovaný vodič.
To na fotce je sice trochu nevzhledně, ale správně (přemostění plynoměru).
Stejně se přemosťuje vodoměr na kovovém potrubí.
Připojím se sem s dotazem ohledně pospojení plynového potrubí. U známých ve starém rodinném domku probíhá proces zavedení plynu do domu s montáží nástěného plynového kotle. Připravoval jsem tam samostatně jištěnou zásuvku pro kote. Přívod plynu do HUP je v plastu. Dle realizační firmy bude trubka od HUP na zeď domu také plast, ve skříňce na vnější fasádě bude přechod na měď, takže vnitřní rozvod v mědi (jedná se o cca 1,5m), napojení kotle z Cu potrubí hadicí.
Asi by dle mého názoru bylo dobré připravit někam ke kotli i zelenožlutý drát pro pospojení Cu potrubí, je to tak? (i když se o tom ani projektant se kterým jsem přípojku řešil nezmínil).
Pospojuje se dodatečně i kotel, nebo stačí že je připojen na PE přes zásuvku? Jaký průřez na to případné pospojení, 2,5 nebo víc?
Překlemování plynoměru PE vodičem předpokládám v případě plastového potrubí postrádá smysl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.