Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá září 11 2020, 18:14 Předmět: SEZ krompachy typ S 25 v 03 - zapojení
Ahoj,
koupil jsem pilu, kolíbku 4kW, chuděrka, zlý předchozí pán, zlý.
Musel jsem to celé rozhodit a začít znovu, hvězda si brala 30-50 A, fuj, D jela v pohodě.
Tápám jak zapojit SEZ krompachy typ S 25 v 03. Matou mě svorky U3,V3,W3.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá září 11 2020, 19:06 Předmět:
To už jsou ty nové, mají jinak značené kontakty. Na tom starém indexy 1,2 neodpovídají motoru. Třeba kontakty V1,V2 jsou v poloze hvezda a D spojeny. Asi se na to budu muset vyspat a zítra si dam reverzní engineering.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá září 11 2020, 19:22 Předmět:
To už jsem zjistil, že náhrada je 9551 ale k čemu mi to je, když na mém jsou svorky U1-3,V1-3,W1-3 a nevím čemu odpovídají
Edit: Reakce na smazaný příspěvek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 11 2020, 22:59 Předmět:
Taky je možný, že ten spínač někdo poskládal sám a blbě a neodpovídá značení co jsi přečetl. Nevím jak u SEZu ale u spínačů VD Obzor Gotwaldov (nyní Zlín) se to dělalo dost často. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 12 2020, 7:25 Předmět:
To je takový problém vzít ohmmetr nebo ještě pohodlněji žárovkovou zkoušečku ? Na hvězdu to sepne fáze do jednotlivých vývodů . Na znaky se vyprdni a piš realitu . Taže dostaneš např. u1-u2 , v1-v2 , w1-w2 , a tři svorky budou izolované a zkratované , např. u3-v3-w3 , do hvězdy musí zůstat sepnuty stejné viz nahoře a to trio se rozepne a každý z těch tří se "připojí" k nějaké dvojici . Takže vznikne např. u1-u2-u3 , v1-v2-v3 , w1-w2-w3 . Je to fuk , jen musí zůstat sepnuty stejné dvojice jak do hvězdy ! Ve skutečnosti po případném uzásahu ti může vzniknout např. u1-v2-u3 , v1-w2-w3 a w1-u2-v3 . Pro funkci je to šumák . Pokud najdeš jiné sepnutí nejde v tomto stavu použít .
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st září 16 2020, 20:19 Předmět:
Ahoj, tak tam byly skutečně proházené propojky. Navíc svorky jsou popsané na vyjímatelných plíšcích, které drží pružinky kontaktů a orientovat se dá jen podle vaček. Tento přepínač má hodně daleko do blbovzdornosti, tak tady je výsledek, kdyby někdo natrefil na blba jako já
Ešte otázka - zverejnená schéma počíta s tým, že prívod sa pripája na svorky U1-V1-W1.
Akurát riešim prepojenie s 3F asynch. motorom MEZ (4kW) a tento motor má na svorkovnici označenie U1-V1-W1 / U2-V2-W2.
Ak by som chcel docieliť, aby označenie výstupov z prepínača sedelo s oznaćením na svorkovnici motora, musel by som prívod do vypínača napojiť na svorky U3-V3-W3. Podľa zapojenia prepínača a porovnaním schémy a merania s prehodenými vstupmi by to nemal byť problém v prípade zapojenia do trojuholníka, ale zapojenie do Hviezdy sa mi v takomto obrátenom zapojení nepozdáva. Máte niekto skúsenosti s takýmto zapojením?
Pre zaujímavosť, zmeral som rôzne kombinácie pripojenia prívodu s nasledujúcimi výsledkami:
Prívod pripojený na U1-V1-W1 (v zmysle schémy):
Výstupy:
Hviezda: U1-U2/V1-V2/W1-W2
Trojuholník: U1-U2-W3/V1-V2-U3/W1-W2-V3
Prívod pripojený na U2-V2-W2:
Výstupy:
Hviezda: V2-V1/W2-W1/U2-U1
Trojuholník: U2-U1-W3/V2-V1-U3/W2-W1-V3
Prívod pripojený na U3-V3-W3
Výstupy:
Hviezda: U3-W3/V3-W3/W3-U3
Trojuholník: U3-V1-V2/V3-W2-W1/W3-U1-U2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.