jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1891
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 16:46    Předmět: Použití PE vodiče VYŘEŠENO Citovat

Známý mi přinesl řídící jednotku pro vrata, už podruhé. Poprvé tam odešel varistor s nečitelnou hodnotou, dal jsem nový S05K275. Po cca půl roce totéž a došlo k přerušení primárního vinutí trafa (trafo je ta krabička 240/15V). NEPOJEDU TAM A NEBUDU TO ZKOUMAT, je to někde v tramtáriji. Myslím si, že příčnou jsou napěťové špičky nebo nějaké pochybné stavy při reverzaci vrat, přemýšlím jestli můžu připojit primár trafa místo na N na PE jak je nakresleno modře. Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.

VÝSLEDEK - úplně by stačilo, kdyby hned na začátku někdo napsal (jako později mi-ro) CO NA TO PROUDOVÝ CHRÁNIČ! (ten tam možná není ale to jen na okraj). Dál není co řešit.



Použití PE.jpg
 Komentář:
 Velikost:  30.08 kB
 Zobrazeno:  67 krát

Použití PE.jpg




Naposledy upravil jardafiala dne st březen 06 2024, 9:35, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6767
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:06    Předmět: Citovat

Ani náhodou.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1891
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:16    Předmět: Citovat

Trochu víc info? Ptám se protože si nejsem jistý ale nevím proč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6632
Bydliště: Milotice u Kyjova

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:23    Předmět: Citovat

V síti TN-S nesmíš spojovat/zaměňovat PE s N!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8105
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:25    Předmět: Citovat

Pracovní vodič z ochranného? To snad nemyslíš vážně? Nehledě na to, ze by ti to chránič okamžitě zrušil. PS a co by jsi tím vyřešil?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1891
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:33    Předmět: Citovat

Dobře, nebudu to dělat, nějak se mi to stejně nezdálo správné....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:38    Předmět: Citovat

jardafiala napsal(a):
Jsem přesvědčen že můžu, z PE můžu udělat N, opačně ne, je to tak? Asi by byl před trafo lepší nějaký síťový filtr, nemám.

Snad z PEN se dělá N. I tam musí mit PEN požadovaný průřez. V mědi 10 Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18477
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:59    Předmět: Citovat

U řídící vratový jednotky Aprimatic mi vybouchaly před trafem nějaký modrý mrchy, jestli to byly varistory, nebo kondíky, jsem z jejich trosek nezjistil. Nejspíš je problém, že se v dlouhým zakopaným kabelu k vratům naindukuje nějaká špička. Namastil jsem tam 3 varistory na 275V mezi L-N, N-PE a L-PE a na radu hromosvodáře namlátil do země 1,5 m hromosvodovou tyč a na ní připojil PE a držák jednoho motoru. Od tý doby je asi 4 roky klid.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34778
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 18:21    Předmět: Citovat

Moze byt niekde uvolneny nulak a pri "vhodnej" zatazi v objekte vyleti napatie hore.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 20:46    Předmět: Citovat

Přikláním se k názoru rnbw, jakékoli špičky ti nespálí primár trafa, jde o dlouhodobé přepětí. Chtělo by to opravit příčinu. Na jaký výkon je to trafo? Pokud to nejde jinak opravit, pomohlo by tady paradoxně nasazení jinak pravděpodobně než trafo méně spolehlivého spínaného zdroje, ale s vyšší napěťovou odolností na vstupu místo trafa. Trafo se přesytí a odejde, možná má i tepelnou pojistku v primáru a odešla jen ta a jinak je trafo v pořádku. Spínaný zdroj dělaný až na 400V na vstupu by s tím problém neměl.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34778
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:09    Předmět: Citovat

Ked ten nulak odpadne uplne, tak zhoria aj spinane zdroje. Aj v dalsich zariadeniach.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:12    Předmět: Citovat

Když to bude zdroj, co snese plné sdružené napětí, tak neshoří, běžný jednofázový samozřejmě shoří. Při upadlém nuláku napětí nemůže vyletět nad 400V.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34778
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 21:16    Předmět: Citovat

To je pravda, nad takym zdrojom som neuvazoval.
Ale radsej by som odstranil pricinu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.