To má být jako náhradní díl (čili el. i mech. kompatibilní), nebo volná volba do něčeho nového, či jak?
Třífázových můstků splňujících obecné požadavky uvedené výše je na trhu moře, stačí navštívit stránky několika distributorů. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Díky.
Tohle znám. Asi měla otázka znít, zda běžný síťový usměrměrňovací blok stavěný na 50 Hz zvládne frekvenci 600 Hz. Nebo zda to bude problém.
Díky.
To je jaksi potřeba se podívat do datasheetu konkrétního typu (a pokud tam nebude frekvence, tak to odvodit ze spínacích a rozpínacích časů a průběhu přivedeného napětí).
Pravda ovšem je, že u síťových usměrňovačů se tyhle hodnoty moc často neuvádějí, protože při 50/60 Hz nejsou zajímavé.
Tady je lehké pojednání na podobné téma, něco taky zde.
Jo a PRCáckej 1600V 200A tipuju provozně o "PRC konstantu" níže, tedy pokud neklekne bezdůvodně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Podle odkazů by s tím neměl být zásadní problém. Díky.
Ona se v DS usměrňovacích bloků doba zotavení moc neudává, resp. u těch pro 50/60 Hz jsem ještě nenašel.
Takřka napříč všemi zdroji na webu se u standardních diod udává trr max cca 25 µs a použitelnost cca do 1 kHz (samozřejmě nikdo neví, zda ta informace není klasicky Ctrl+C a Ctrl+V).
Frekvencí se pochopitelně myslí sinusový průběh, což bych z točivého stroje jaksi očekával. Pokud to tak není, pak je tam obsah vyšších harmonických a nároky na rychlost usměrňovače se dramaticky zvyšují.
Jinak ale pořád platí to, co píšu výše. Jinými slovy má-li usměrňovač fungovat spolehlivě a bez velkých ztrát, tak je potřeba informace o konkrétním typu a ještě lépe kusu zjistit z DS, nebo poslat dotaz výrobci, nebo to změřit. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Ze dvou možností často volím tu třetí.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 25 2024, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.