Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

soft start pre motor

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bonatius



Založen: Oct 24, 2007
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 9:50    Předmět: soft start pre motor Citovat

Ahojte,
pre nabeh motora kvoli obmedzeniu prudovych spiciek, a aby nevyhadzoval istic, mam spraveny soft start vid. obr. c.1 (Soft start_1.pdf)

Tento obvod funguje len teraz potrebujem aby casove rele nebolo stale pod napatim.

Navrhol som obvod vid. obr. c. 2 (Soft start_2.pdf)

ktory by mal fungovat nasledujuco:
po privedeni napatia je motor napajany cez obmedzovaci odpor R a zaroven casove rele -K1 a -K2 su pod napatim. Po uplynuti casu t1 (rele -K1) rele -K1 zopne stykac -KM, ktory premosti obmedzovaci odpor R , premosti spinaci kontakt rele -K1 a odpoji rele -K2 od napatia. Kedze na rele -K2 je nastaveny cas t2>t1, tak rele K2 po uplynuti casu t2 odpoji rele -K1 od napatia.

Chcem sa spytat ci toto zapojenie bude takto fungovat?
Alebo ak poznate ine, jednoduchsie, alebo efektivnejsie riesenie, prosim, dajte mi vediet.

Dakujem.



Soft start_1.pdf
 Komentář:
Soft start_1

Stáhnout
 Soubor:  Soft start_1.pdf
 Velikost:  59.68 kB
 Staženo:  99 krát


Soft start_2.pdf
 Komentář:
Soft start_2

Stáhnout
 Soubor:  Soft start_2.pdf
 Velikost:  152.84 kB
 Staženo:  77 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 685
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:14    Předmět: Citovat

Ja by som pôvodné zapojenie upravil tak, že po zapnutí stykača by ho držal zapnutý jeho pomocný NO kontakt, a cez druhý pomocný NC kontakt by sa vyplo napájanie časového relé. Predpokladom je mať taký stykač, kde je aspoň 1 NO a 1 NC pomocný kontakt.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bonatius



Založen: Oct 24, 2007
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 14:21    Předmět: Citovat

vicious napsal(a):
Ja by som pôvodné zapojenie upravil tak, že po zapnutí stykača by ho držal zapnutý jeho pomocný NO kontakt, a cez druhý pomocný NC kontakt by sa vyplo napájanie časového relé. Predpokladom je mať taký stykač, kde je aspoň 1 NO a 1 NC pomocný kontakt.


ahoj,
dakujem za podnet. Myslis nieco taketo?
Tu sa obavam, aby stykac skor nevypol casove rele ako pripoji sam seba k napatiu



Soft start_3.pdf
 Komentář:
Soft start_3

Stáhnout
 Soubor:  Soft start_3.pdf
 Velikost:  97.77 kB
 Staženo:  49 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 685
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 15:26    Předmět: Citovat

Myslis nieco taketo?
Áno, nejako takto.
Tiež mi napadlo, či to bude 100% spoľahlivé riešenie.
V krajnom prípade by ešte šlo hodiť tam jedno relé s prepínacím kontaktom (existujú päticové na šírku 1 modulu). Potom by sa zapojenie modifikovalo takto: stykač (KM) by po pritiahnutí zopol cez svoj NO kontakt to druhé pomocné relé (K2), zároveň by spoľahlivo zapol aj sám seba, následne to pomocné druhé relé (K2) by cez svoj NC kontakt odpojilo časové relé (K1).
EDIT: pri tomto navrhnutom variante by bolo druhé relé (K2) stále zapnuté, ak by to nevadilo.



schema.jpg
 Komentář:
 Velikost:  40.46 kB
 Zobrazeno:  26 krát

schema.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2322
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 11:53    Předmět: Citovat

K některým značkovým stykačům se dají dostat mechanicky zpožděné pomocné kontakty. V tomto případě zpožděné při přítahu. Bylo by to bez dalšího přístroje, který by musel zůstat pod napětím. Ale nejsou zrovna zadarmo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bonatius



Založen: Oct 24, 2007
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 12:59    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
K některým značkovým stykačům se dají dostat mechanicky zpožděné pomocné kontakty. V tomto případě zpožděné při přítahu. Bylo by to bez dalšího přístroje, který by musel zůstat pod napětím. Ale nejsou zrovna zadarmo.


mohol by som poprosit o link na takyto specialny stykac?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 566
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 20:46    Předmět: Citovat

Já mám ve spouštění Y/D 3∿ 7,5kW motoru stykače firmy https://www.epm.cz/ a jsem s nimi spokojený. Nepíšeš jak výkonný motor chceš spínat, ale jako příklad ti dávám odkazy na stykače pro 6,5kW motor a s ovládací cívkou na 230V. S pomocným kontaktem spínacím je to stykač C12.10 220-230V, s rozpínacím C12.01 220-230V. Přídavné pomocné kontakty si vyber TADY. Nejspíš ti bude stačit blok kontaktů PKB11 G EPM, nebo PK11E G EPM.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.