Dobrý den, mám k vám prosbu.
Předem upozorňuji, že nejsem instalatér, ale elektrikář.
Zákazník mne kontaktoval, že u jeho nájemníka přestal fungovat elektrický bojler (typ viz předmět). Zjistil jsem, že zareagoval bezpečnostní termostat.
Ten jsem znovu aktivoval a zkontroloval provozní termostat.
Bylo zjištěno, že provozní termostat je vadný (slepený v sepnuté poloze).Z tohoto důvodu zřejmě došlo k aktivaci bezpečnostního termostatu.
Z tohoto hlediska by mi vše bylo jasné, ale nezdá se mi jedna věc a nechci bez ujištění bojler opravovat a uvést jej do provozu.
Již po příchodu bylo viditelné, že ze spodního plastového víka bojleru kape voda.
Po od krytování jsem vylil poměrně větší množství vody.
Příruba je poměrně rezavá, na jejich šroubcích jsou viditelné kapky vody.
Dle zákazníka je toto normální stav kondenzace, (od toho tam prý odtokový otvor v plastovém krytu je) ale mě to normální nepřijde. Bojler je v koupelně, kde je teplota +-2°C stejná jako teplota v místnostech.
Bojler neohříval 3dny.
Chápal bych mírné orosení vlivem kondenzace při ohřevu bojler, ale ne takto.
Jak jsem již zmiňoval, jsem elektrikář a nechci uvést zákazníka a jeho nájemníky do nebezpečné situace.
Me je to úplně jasný. I nejakou lepici pasku jsem zahledl mezi obalem a přírubou. Proto jsem ihned rekl, ze s tim takto nechci nic mit a přijedu na výměnu termostatu až
Bude řádně zkontrolovan ,opraven anebo vymenen instalatérem (mam to písemně potvrzeno)
Nádoba je vnútri smaltovaná, nemala by byť deravá. V spodnej časti je prívod studenej vody, takže nádoba je dole studená aj keď je hore teplá voda. V malej kúpeľni bez vetrania, teraz v lete, sa môže vyzrážať skutočne veľa vody.
Hlavne skontroluj, či výhrevné teleso nemá prieraz. Tam to asi najskôr prehrdzavie, do telesa zatečie voda... To nemusí nutne znamenať tvrdý skrat, len zvýšený odber. V starej elektroinštalácií bez prúdového chrániča s pochybným istením to môže viesť k spečeniu kontaktov v termostate.
Skontroluj aj uzemnenie a pretlakový ventil.
Kondenzát, či netesnosti nerieš. To je majiteľov problém, keď ho vytopí.
Já osobně jsem doma (a vlastně ani nikde jinde) neviděl orosený boiler. Zvláště v tomto období může mít přitékající voda okolo 15°C a myslím, že se nemá proč rosit. Pokud je pod boilerem voda, je boiler někde děravý. Je uvnitř sice smaltovaný, ale nic nevydrží věčně.
Když jsem bydlel ve vlhkém domě, z Dražičáku kondenzát vyloženě chcal. Zejména v létě. Byl nad vanou a na vaně rezavé pruhy. A byl to opravdu kondenzát. Nebyl to průsak.
Setkal jsem se s tím později ve starých domech vícekrát.
V létě stačí aby se vzduch zvenčí v domě ochladil - stoupne vlhkost. Na všem studeném se pak voda srazí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2342 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 08 2024, 19:07 Předmět:
Orosit sa moze, ale podla mna nie az tak, aby tam kvapkala voda. Ma na vstupe ten ventil (nespomeniem si teraz, ako sa vola), ktory pri ohrievani a zvyseni objemu vody ju odvadza niekam prec? mala by z toho volne trcat hadica do odtoku. Ak nie, tak to moze byt pricina, voda sa ohreje, zvacsi svoj objem a proste preteka cez tesnenia do ten spodnej plastovej nadoby.
Ja som 200l bojler mal asi pol roka v miestnosti, kde sa nekurilo, vlhkost vysoka, ale nikdy som nemal na spodku bojlera vodu, max. trochu skondenzovanej, ale to bolo skor vlhke. _________________ No vidis, a tak si sa bal
U mě se rosí příruba tak, že jsou na ní kapky. Bojler cca 5 měsíců starý.Vlhkost v koupelně, ledová příruba díky většímu přítoku vody a rosa jak granáty.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.