Dobrý den, prosím Vás,
skrz kolaudaci a hygienu mám za úkol vypočítat akustický tlak našeho TČ a klimatizační jednotky se započítáním vzdálenosti od souseda.
Absolutně nechápu, proč bych toto měl počítat já, když nevím jak.

Může mi s tím prosím někdo za úplatu pomoci.
Vedle venkovní jednotky TČ je i jednotka klimatizace (obě jednotky od výrobce LG). Více info dodám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2266
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 5:39    Předmět: Citovat

Vezmi za základ hlučnost toho hlučnějšího zařízení. Udává se v dB ve vzdálenosti 1m. Každé zdvojnásobení vzdálenosti je ve volném prostoru 6dB dolů. V zástavbě s odrazy a s pohlcováním zvuku se příliš nesekneš, když budeš počítat se 4dB.
Nikdo to po tobě kontrolovat nebude. Leda že by někdo ze sousedů podal stížnost, pak by to někdo přijel reálně změřit.
Jinak tohle by mělo být v gesci projektanta/dodavatele zařízení, a měl by ti na to vystavit papír.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5309
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 6:42    Předmět: Citovat

Myslim ze tohle by snad mel zmerit jiz vyrobce, ne? zrovna o vikendu jsem se koukal na produktove listy od mobilnich klimatizaci a kazda tam ty hodnoty mela uvedene...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 214

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 6:49    Předmět: Citovat

Tak pokud výrobce mého TČ udává akustický tlak 50dB na 1m, tak při mé vzdálenosti od souseda 25m to v podstatě vychází na 2db až 0db

Čerpadla jsou (jejich ventilátory) jsou namířeny přímo na ně. Vzdušnou čarou oni vidí přímo na naše jednotky.

Vzdálenost od jednotek jejich pozemku je 25m.

Našel jsem ke svým jednotkám následující info:


1). tepelné čerpadlo:

Akustický tlak (1m) venkovní jednotky 50dB

Akustický výkon venkovní jednotky 60dB


2). klimatizace:

Akustický tlak (1m) venkovní jednotky 52dB

Akustický výkon venkovní jednotky 65dB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JiriTom



Založen: Apr 26, 2017
Příspěvky: 1331

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 7:38    Předmět: Citovat

Možná by bylo řešení blízko klimatizace umístit odhlučňovací panel a přetnout tak dráhu přímého zvuku od jednotky k sousedovi. Princip - viz.obrázek...


odhlucneni-klimatizace-a-vzt-1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  186.63 kB
 Zobrazeno:  26 krát

odhlucneni-klimatizace-a-vzt-1.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1387
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 7:51    Předmět: Citovat

volný prostor
tlak:
1m/25m=0,04
20*log(0,04)=-28dB
52-28=24dB

výkon:
1m/25m=0,04
10*log(0,04)=-14dB
65-14=51dB

Tobě to vyzařuje do poloprostoru (od země nahoru +6 a +3dB) a možná je to u zdi, takže do čvrtprostoru (+12 a +6dB). Ale něco se pohltí travou na hranici poloprostoru, takže to chce odborníka, který má ty správné koeficienty Wink

_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.


Naposledy upravil Ruprecht dne st červenec 03 2024, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 214

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 8:15    Předmět: Citovat

to ruprecht: těch 24dB je výsledek pro akust. tlak u té klimy že?

Mám prý pro obě jednotky provést výpočet
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1387
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 8:23    Předmět: Citovat

24dB je teoretický výsledek ak.tlaku ve volném prostoru (což nemáš). Pokud pojede čerpadlo a klima společně, přibude něco mezi +3 a +6dB. Chce to ty správné koeficienty Wink
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1996
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 15:14    Předmět: Citovat

Zkuste použít k tomu účelu určený on-line kalkulátor viz tento odkaz na podrobný popis použití.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aligator



Založen: Nov 24, 2017
Příspěvky: 214

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 16:26    Předmět: Citovat

Díky.
použil jsem viz. příloha.

Úplně nevím, co znamená ta věta, že ,,systém není relevantní podle TA Noise 3.2.1"

Hodnoty si myslím ale vycházejí dle toho co jsem našel



Clipboard01.jpg
 Komentář:
 Velikost:  60.92 kB
 Zobrazeno:  42 krát

Clipboard01.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1860

PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 19:30    Předmět: Citovat

á, zas ty papírový hodnoty, počítej s tím, že esli je to mrdka, která při papírovejch 50 reálně už teď dělá 60 dB(A), jakmile se trochu unaví ložiska nebo cokoli, bude to eště mnohonásobně horší, čili obednit to (nebo třeba dát nejaký hadry na plot) by nemuselo být v zásadě úplně blbý, jinak se připrav na válku se sousedama
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1996
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 2:40    Předmět: Citovat

aligator napsal(a):
Úplně nevím, co znamená ta věta, že ,,systém není relevantní podle TA Noise 3.2.1"

Řekl bych, že to naznačuje nedůležitost vůči německému předpisu TA Lärm (anglicky TA Noise) v příslušné sekci 3.2.1. Zkuste si k tomu v té kalkulačce zobrazit podrobnější vysvětlení po kliknutí na tom otazníku co je vedle toho vámi zmíněného oznámení. Podle českého popisu je metodika používaná v Německu odlišná od metodiky používané v České republice, ale i přesto se dají výsledky z té kalkulačky použít pro úvodní posouzení vhodnosti umístění konkrétního tepelného čerpadla. Ovšem na nic víc. Výsledky z kalkulátoru samozřejmě nemohou v případě sporů nahradit konkrétní hlukové posudky.

Jinak samozřejmě obecně platí to co zde už zmínili i ostatní. Tedy, že tohle jsou jen teoretické výpočty, kterými případně splníte výchozí požadavky ouřadů. Vhodné bude zvážit i určitá také zde již zmíněná opatření pro snížení hlučnosti v rámci udržení dobrých sousedských vztahů. Pokud tedy nějaké dobré vztahy vůči příslušným sousedům ještě vůbec máte a není-li to u vás spíš podobné jako v komedii "Zítra to roztočíme drahoušku". Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15734
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2024, 8:07    Předmět: Citovat

aligator napsal(a):
Dobrý den, prosím Vás, skrz kolaudaci a hygienu mám za úkol vypočítat akustický tlak našeho TČ a klimatizační jednotky se započítáním vzdálenosti od souseda.
Absolutně nechápu, proč bych toto měl počítat já, když nevím jak.

Ale on ti to nikdo nezadal, že to máš vypočítat ty. Špatně jsi ten "úkol" pochopil. Ty máš zajistit ten výpočet, takže stačí to, co ti tu už napsali, dodat výpočet a hlavně přidat odkaz na kvalifikovaný pramen toho výpočtu. Co to má hlavně splnit, tak ty papírové parametry pro úřad, aby ti to prošlo. Ve svém zájmu si to ošetři hlavně tak, abys sousedy opravdu nerušil a oni zase nebudou později škodit tobě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.40 sekund