Zaslal: út srpen 20 2024, 7:07 Předmět: Vypínání zářivkového světla vyhazuje jistič! Proč?
Při vypínání (schodišťákem - 2 místa) zřejmě klasického starého zářivkového světla s tlumivkou a startérem (dvě trubice) se tak jednou z cca 50-ti pokusů ozve ze světla dost hlasitá rána a vyhodí to jistič.
Vůbec netuším, co by to mohlo způsobovat, a hlavně proč při vypínání?
Netušíte někdo? Nesetkali jste se s podobnou anomálií?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19976 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 20 2024, 7:23 Předmět:
To není anomálie, prostě se jednou z 50 vypnutí trefíš časově do okamžiku, kdy tlumivkou teče maximální proud. Energie v tlumivce se indukční špičkou musí někam vytratit, tak máš buď na svorkovnici už vypálenou vodivou cestičku, která zkracuje přeskokovou vzdálenost, nebo je v háji kondík.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7973 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2024, 8:59 Předmět:
A co tam je reálně za jistič?
A rozvody v jakém materiálu v a jakám průřezu?
Potkal jsem se s v poslední době s tím, že ve starších domech byly rozvody v Cu, ale světelné okruhy byly jištěn B6A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 20 2024, 18:26 Předmět:
Zažil jsem to víckrát. Skoro vždy to byly staré tělesa s dopraseným bakelitovým věnečkem, kde chyběl kompenzační i odrušovací kondík, nebo svítidlo s posunutou fází (antistrobo-kompenzák je v sérii s tlumivkou i zářivkou), kde byla drátovačka snad z 0,5 CY v rozpraskané izolaci a někde to při vypnutí občas prsklo. Někdy taková tělesa shazovala fíčka, někdy B10 jistič. Zřejmě energie v tlumajzně stačí na vytažení oblouku ve vypínači a zároveň se to někde švihne na kostru nebo Nko. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 20 2024, 18:52 Předmět:
Jo, a jestli tam objevíš polský odrušovací kondík v plastu (šedém nebo bílém) z 90. let, nebo nějaký český papírák v hliníku, tak rovnou zahoď. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 21 2024, 7:59 Předmět:
Nene, samostatné plastové válečky se 2 dráty, které bývaly strčené pod nějakou sponu u svorkovnice. Jeden kolega je přejmenoval na "rozbušky", bouchaly opravdu pěkně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak to si přečti popisy rubrik na Aukru. Namátkou:
"Rezistory se v elektrických obvodech vyznačují elektrickým obvodem."
"Nejčastěji se používají ve video a audio technice nebo jako snímače. Rozdělují se na lineární a logaritmické potenciometry."
"Varistory jsou elektrické součástky v obvodech, kde jejich odpor závisí na protékajícím napětím. Pokud v rezistoru proudí dostatečné velké napětí, dojde k poklesu odporu, a to má za následek nárůst protékajícího proudu."
"Rekonstruujete byt nebo stavíte rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez transformátoru, který sníží vysoké napětí směřující do vašeho bytu nebo domu na nižší."
"Transformátory slouží ke zvýšení nebo snížení protékajícího proudu nebo napětí na konkrétní hodnotu, aby napětí neohrozilo zapojené zařízení do elektrické sítě. Dnes jsou nedílnou součástí všech nabíječek baterií a napájecích kabelů."
"Hledáte do vašich zařízení nebo obvodu elektrickou součástku s kapacitou a vykazujícím odporem? Přesně pro vás máme v nabídce kondenzátory."
Další bláboly si jistě dohledáte... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha 1
Zaslal: ne srpen 25 2024, 19:10 Předmět:
ransom napsal(a):
"Rekonstruujete byt nebo stavíte rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez transformátoru, který sníží vysoké napětí směřující do vašeho bytu nebo domu na nižší."
Tím se myslí situace v USA, kde do většího baráku jde 15kV a má to vlastní trafo, typicky na 2x115/230V. Dráty na ulici pak vypadají příšerně.
Tyhle typy mne nějak minuly. Ještě si pamatuju podobné plastové sdružené kompenzáky se dvěmi odrušováky a vybíjecím odporem, tuším z těles Philips, ale ty se nějak nekazily. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.