Zaslal: st říjen 16 2024, 17:20 Předmět: Nač je v elektrokotli zpoždovač?
Řešili sme jeden starej elektrokotel kterej teda po rozhejblání usazenýho čerpadla konečně začal fungovat jak má, nicméně po prvním dni přestal zřejmě chodit výkonnější stupeň (2 tělesa po 4 kW, a samostatně přímo spínaná část s 1 tělesem), tak mám podezření na zpožďovač. Patnáct let to nechodilo, tak sem sám tak nejak čekal, že by to mohl být problém, byť ne hned po 24 hodinách
Nač to tam vlastně je, čistě kvůli potlačení špiček, ať to nevěší na síť a nevypíná naráz 12 kW/17 A?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1254 Bydliště: BB SK
Zaslal: st říjen 16 2024, 18:48 Předmět:
áno, spožďovač je tam len preto, aby naraz nezaplo všetky špirály. V prothemoch a podobných elektrokotloch často odchádzali kolískové spínače jednotlivých stupňov (stačilo prestreknúť čističom kontaktov), horeli kontakty relé alebo boli studené spoje na relé
signálková doutnavka běží, dvě sem zrovna dával nový (jedna byla hodně vysvícená a jedna utržená), čili spínačem to nebude - nesvítila by ten příslušnej stupeň
pandomácí dostal za úkol sledovat, až tam bude, esli se po pár minutách teda spíná stykač, nebo ne, ale skoro bych vsadil na tu zpožďovací desku no; zatím 4 kW stačí, za těch 16 hodin to zatím úplně v pohodě vytopí
bylo tam pár různejch závad, eště šlusnutej TEchnicky SLAbej svitek až tak, že dyž sem vyměnil pojitku (T6 A) za jistič (pže nebyla pojistka při ruce, navíc 1f jističem se dá řízení kotle vypnout snáz), vystřelilo to až hlavní vzdálenej asi 60 metrů po pozemku, štěstí že sem to našel, furt si řikám co to smrdí, až nakonec na vršku sem našel malou prasklinku, po odtržení vevnitř úplně zčernalej; nevim pořádně funkci, podle zapojení prostě mezi fázi a nulu to odhaduju na kompenzační pro indukčnost cívek stykačů (byl jenom 47k což je esli se nemýlím 0,047 uF/47 nF)
taky sme to z původního TN-C přepojili na TN-S a jelikož nebylo v rozvodničce už místo na velikej 3f stykač HDO aby se spínaly fáze (pandomácí si vymyslel tam eště dát navíc hlavní vypínač, ať se nemusí chodit kdyžtak na pozemek do elektroměráku, tak nezbylo místo ), tak spínáme pouze nulu (ta vlastně uzavírá obvod právě pouze pro řídicí/signalizační okruhy a cívky provozních stykačů, samotný patrony jsou v trojúhelníku), to nepředpokládám, že by dělalo problém
co to je vůbec netuším, je to neco českýho asi z poloviny 90. let, je tam myslím model, ale už snad ani né výrobce
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.