Budem montovat TC a komplet prerabat domovy rozvadzat, tak zhanam nejake skusenosti ako bude najvhodnejsie pripojenie TC.
V dome je Deye 3F 10kW striedac + baterky (25kWh).
Momentalne je cast domu na backup vystupe. Ostatne je napojene na siet (za CT).
Menic krmi z bateriek backup + ostatne spotrebice po CT svorky.
Otazka je kde je vhodne zapojit TC?
Varianty:
1. zapojit TC este pred CT, teda menic o tepelku nebude vediet, ak bude prebytok energie tak to menic posle do siete, kde to zozerie tepelko ak bude aktualne zapnute
2. zapojit TC za CT, prehodit vsetko na backup, a menic nastavit aby z bateriek napajal len backup.
3. zapojit TC za CT, cast domu nechat mimo backupu ako doteraz, z bateriek napajat vsetko po CT, ale v noci obmedzit max vykon z bateriek napr na 400W (menic to umoznuje)
4. - ine lepsie riesenie
Dakujem
EDIT
riesim hlavne vonkajsiu jednotku, bivalenciu 9kW dam urcie pred CT.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1449 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt listopad 07 2024, 20:26 Předmět:
Neverim, lebo ich ani nesledujem, ale mam realne overene ze to v prechodnom obdobi ide.
FVE uz mam dlhsi cas a viem co realne dokaze dodat.
Momentalne uz cca 1/2 mesiaca (samozrejme ak svieti slnko) cez den nemam problem vykurit dom s 5kW spiralou, ktoru mam napojenu na ustredne kurenie. Co som pocital tepelnu stratu domu tak to vyslo na cca 8-9kW.
Takze s TC to bude este jednoduchsie ak tam zapocitam COP.
Samozrejme dalsie mesiace bude s FVE nula nula nic, ale na prechodne obdobia to ide.
"Solár -> baterky -> tepelné čerpadlo ->" je nezmysel.
Lepšie je "solár -> tepelné čerpadlo -> akumulačna nádrž ->".
Lebo akumulačná nádrž na teplo je lacnejšia než baterky, má väčšiu energetickú kapacitu než baterky a používaním nedegraduje tak, ako baterky.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1449 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt listopad 07 2024, 22:20 Předmět:
tak v lete si z akumulacnej nadrze v noci neposvietim a teplej vody je habadej a v zime zasa velku akumulacku nenahrejem.
Ale tieto veci uz neriesim su kupene a namontovane par rokov.
Potrebujem len "spravne" napojit TC, bude to ako zalohu k plynu - nemam moznost pripojit kotol na tuhe paliva.
Resp TC ako hlavny a plyn ako bivalencia namiesto spiral.
Bude asi záležet na tom, jaký je v tom TČ použit pohon kompresoru. Zda se jedná o jednofázový s rozběhovým kondenzátorem, nebo o třífázový klasický asynchronní motor v zapojení do trojúhelníku, nebo motor spouštěný „invertorem“. Tím bude dán rozběhový proud kompresoru při spuštění, který může dosahovat i několikanásobek proudu pracovního a tím i požadavek na potřebný výkon střídače. Z tohoto pohledu bych asi uvažoval o variantě č. 1
S invertorovými scroll kompresory nemám zkušenost. U klasiky bývají rozběhové proudy asi šestinásobkem jmenovité hodnoty. Jaký má daný model TČ rozběhový proud, budete muset zjistit z dokumentace. Jde o to, pokud střídač záběrový proud třeba i vydrží, aby v domácnosti při zapínání TČ „neblikaly žárovky“, a v domovním rozvodu nevznikaly přechodové děje, vedoucí časem k poruše některého spotřebiče.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.