Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8154 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 04 2024, 6:56 Předmět: Vánoční osvětlení LED
Byl jsem požádán od zákazníka že si na obec nakoupili a instalovali Vánoční osvětlení. Jenže se jedná o "smart" efekty, které po zapnutí do sítě soumrakovým spínačem samo nespustí. Efekt je napájený ss 5V napáječem a musí se spustit tlačítkem kterým lze vybírat různé bláznivé efekty. A prý to chtějí vyřadit, aby to svítilo stále. Takže, spuštění nelze fixovat proklemováním tlačítka, systém požaduje impulz!! A proklemovat výstupy taky nelze páč uvnitř je H můstek který vyrábí systémově střídavé napětí tak aby spínal antiparalelně zapojené LED efektů. Neboli smůla, neznám způsob, jak to vyřadit. Snad jedině ss napáječ vyřadit, proklemonat výstupy a připojit na stř. 5V železné trafo. Jenže IP64 a homologace ...? I když o nějaké homologaci původního systému nelze ani uvažovat. Dal jsem od toho ruce pryč. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
jednoduché. Přidat relátko (třeba impulsní), které by nasimulovalo to tlačítko.
Ale jsme stejně u oné homologace, hold takto to dopadá když ti nahoře nepřemýšlí a koupí první ptákovinu co na aliexpresu vidí jen aby to bylo levně (nebo spíše aby měli malou domů)
Jestli jsou smart-efekty myšleny LED řetězy s WS2811 nebo WS2812 apod. + nějakou krabičkou, která efekty vytváří, tak většinou si tyto krabičky pamatují poslední navolený efekt a po opětovném zapnuti se takto spustí, aniž by se muselo něco mačkat. Tzn. když bude navoleno, že má řetěz svítit např. jen bílou barvou (bez bláznivých efektů), tak se tak pokaždé po zapnutí spustí.
Mám tři takové krabičky, kde jedna je ovládaná přes bluetooth a dvě dálkovými ovladači a všechny fungují, jak jsem popsal, ale oni to asi mají jinak a výměna krabiček/efektů by se už nyní ani nestihla.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8154 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 04 2024, 9:56 Předmět:
Pepo, nvm co je uvnitř krabičky, je zalitá neco jako tavkou. Ale určitě si nic nepamatuje a po připojení na síť začíná od nuly. A jistě, relátko by to teoreticky vyřešilo. Dokážeš si představit jak budeš dodělávat nějaký obod s vlastním napájení a připojovat to na stromeček? Popřál jsem obci hezké svátky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 04 2024, 11:41 Předmět:
Zapojení koncovýho stupně můžeš odhadnout podle chování, jaký to vykazuje na výstupních drátech - aniž bys musel dovnitř vidět. Pokud jsou výstupem jen 2 dráty a všecky světla jsou na nich paralelně, přičemž jednou svítí jedna část, podruhý jiná - evidentně řízený změnou polarity, protože adresovatelný spínače s řízením po sběrnici už by se do těch lampiček neměly kam vejít, pak už moc dalších možností než ten H-bridge nezbejvá. A na uhodnutí tohohle faktu nic otevírat nepotřebuješ.
Přesně, Mi-ro byl rychlejší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já tomu nerozumím, ale to je fakt takovej problém ten bazmek o příkonu jednotek W prostě nechat svítit celej den? Stejně je furt šero.
Vždyť ta práce s předěláváním bude dražší než ušetřená elektřina. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Áááha. Tož to je na pyču. Jedno řešení blbější než druhý.
Ještě že tyhle vánoční parády nedržím.
To už snad jedině zaučit nějakýho dobrovolníka na obsluhu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.