PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 21:52    Předmět: Dimenzování RCD Citovat

jaký je váš názor na používání RCD In 40A za hlavním jističem 25A? Je to zbytečné a stačil by klidně 25A ?
_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1994

PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:01    Předmět: Citovat

samo, ale pokud není jinej při ruce…když to de, dávám akorát, i když rozdíl je třeba u Krompach minimální (esli 30 vočí v nákupu)

o dost dražší jsou až 63ky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5300

PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:07    Předmět: Citovat

Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A....
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1994

PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:17    Předmět: Citovat

to mně teda ukaž
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mikollar



Založen: Dec 26, 2004
Příspěvky: 1449
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:18    Předmět: Citovat

Niektore EATON maju pisane ze ma byt RCD o rad vyssie ako istic. Ja davam vsade 40A (pre istic 25A, 16A)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19998
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 5:53    Předmět: Citovat

Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4154
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 6:50    Předmět: Citovat

Přesně, hlavně pokud máme jen centrální 3f chtánič a kontakt N může potom udělat velkou škodu na spotřebičích.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6047
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:33    Předmět: Citovat

Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5300

PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 12:46    Předmět: Citovat

Behemot napsal(a):
to mně teda ukaž

Tak jsem kecal. Je to 63A a jištění může být 100A



fi.jpg
 Komentář:
 Velikost:  115.48 kB
 Zobrazeno:  25 krát

fi.jpg



_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2836
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 16:39    Předmět: Citovat

Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A

A jsou různí výrobci...

Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 26
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 21:58    Předmět: Citovat

teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď
_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund