Síť TN-C
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
break



Založen: Apr 23, 2024
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:30    Předmět: Síť TN-C Citovat

Mám v najatém bytě síť TN-C, takže si nemůžu zařadit proudový chránič. Můžu pro svou bezpečnost udělat víc, než že jednou za rok dotáhnou šroubky na hliníkových vodičích ve všech zásuvkách?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1469
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:35    Předmět: Citovat

Já občas koukám na elektroprvky termokamerou (když už ji mám vyndanou a zapnutou), jestli se něco nezačíná hřát.
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35380
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:39    Předmět: Citovat

Kazdy rok to dotahovat nemusis, vydrzi to kludne 10 rokov. Nezabudnut na nedostupne zasuvky niekde za nabytkom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:46    Předmět: Citovat

U zásuvek, do kterých nic není připojeno a jsou někde za něčím v podstatě dlouhodobě a trvale nedostupné bych to vůbec neřešil tj. jako by ani neexistovaly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35380
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:48    Předmět: Citovat

To je prave velka chyba. V tych zasuvkach mozu byt spoje, cez ktore su pripojene dalsie zasuvky.

Takze zapnes niekde vysavac a zacne ti horiet prazdna zasuvka za nabytkom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:53    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
V tych zasuvkach mozu byt spoje, cez ktore su pripojene dalsie zasuvky.

Já mám malý byt a takové zásuvky v bytě vůbec nemám. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19318
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 22:55    Předmět: Citovat

Můžeš si dát ke každé zásuvce chránič ( k těm používaným se spotřebičem třídy I ) .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:12    Předmět: Citovat

Proudový chránič do zásuvky

Upozornění: Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S.

Rozvod v bytě je však kompletně jen TN-C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19318
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:21    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:26    Předmět: Citovat

To nic neznamená. Jen to zřejmě u něj zapomněli uvést.

Vysvětlení proč nelze použít proudový chránič v síti TN-C obecně?
Aneb jeho použitím si v síti TN-C v podstatě vyrobíte smrtelnou past, která sklapne po dotyku na kostru spotřebiče třídy I pokud se v zásuvce, do které je spotřebič připojen uvolní a přeruší PEN vodič. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19318
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:31    Předmět: Citovat

Proč jako . Pokud nevyužívá kolík zásuvky a rozdělení je uvnitř chrániče je to OK . Už jenom ta sekačka , která je napájena 2 dráty tomu napovídá .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:34    Předmět: Citovat

Jenže proudový chránič kolík používá a spotřebič třídy I také.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19318
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:37    Předmět: Citovat

Ano , je třeba mít zapojenou zásuvku "postaru" , je třeba toto kontrolovat . Nebo tak , jak je zapojeno v chrániči . Lze to pojistit tak , jak se i dříve používalo , spojením kolíku s dutinkou , no následně je v tom chrániči rozděleno . einfach .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2296
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:41    Předmět: Citovat

Podle mého názoru to takto žádný chránič, který je v souladu s normami v EU řešeno nemá ve smyslu, že by vůbec nepoužíval kolík ze zásuvky, do které je připojen.

Naposledy upravil Valdano dne ne únor 16 2025, 23:43, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19318
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 23:42    Předmět: Citovat

Názor si měj jaký chceš . Musíš mít ten reál v ruce .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Strana 1 z 8

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund