Zaslal: út prosinec 11 2007, 19:21 Předmět: kuriozny problem(pre mna)
mame doma stare komunisticke 2-vodicove vedenie a jedna zasuvka mi nefungovala tak som sa rozhodol ju opravit. som tam strcil rucickovy merac s rozsahom 250v striedavych a ukazal 25v(asi 5 dielikov) tak ze zmenim rozsah nech vidim presnejsie kolko tam je ale merac pri rozsahu 50V striedavych ukazal zase 5 dielikov(asi 5V) a pri rozsahu 10V zase 5dielikov(1V). som z toho uplne v ... vobec netusim co to moze byt...merac som skusal vo funkcnych zasuvkach a tam ukazal normalne asi 230V co s tym moze byt? moze tam niekde prerazat? lebo sme mali minuly rok celkom sluisny nedoplatok za elektrinu no to som si vysvetloval casto(aj tyzden v kuse) zaplym pc. poradte niekto
dakujem
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út prosinec 11 2007, 19:30 Předmět:
to napatie co ukazuje merak bude len napatie cez kapacity (teba, merak) mas ta nasjor odpojeny jeden vodic, to že sa ti hodnota menila s rozsahom je tym ze kazdy rozsah ma iný odpor a ten kapacitny prud pri mensom odpore uz nedokaze vyrobit take napatie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:03 Předmět:
Netresol si volovinu. Len drobne upresním:
Znamená to, že cestou je v sérii se sítí tak velký odpor (nebo tak malá kapacita), že se obvod chová jako zdroj konstantního proudu. Zkrátka ten odpor přerušeného vodiče je mnohokrát vyšší, než celkový odpor měřidla i s předřadným odporem.
Změna vstupního odporu se změnou předřadného odporu (tedy jaký rozsah je přepnutý), se v součtu obou odporů příliš výrazně neprojeví.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:04 Předmět:
No, nám se na starým baráku stalo to že vlivem srážení vodních par v hliníkovém vedení ve zdi došlo k rozežrání jednoho vodiče, tak že jsme museli vyměnit celý kabel. Byl uložený v pancéřových trubkách. Chce to měřit trochu jinak. Musí se jít s měřákem po kabelech a krabicích. Bylo by také dobré používat na to měřák např. s elektromagnetickým indikátorem napětí.
ehm co to je? (ten merak myslim ) aky je v tom rozdiel? ako ho spoznam? neviete co sa s tym da robit?
EDIT: trochu som patral a zistil som ze tie vodice idu k vypinacu svetla(pekna blbost ze;)) lenze! na vypinaci mi to ukazuje take iste hodnoty ako v zasuvke. ale svetlo ide v pohode...tak uz to vobec nechapem:(
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:58 Předmět:
Zkus místo měřáku použít např. 25W žárovku. Jestli jdou ty dráty z vypínače na světlo, tak to vypadá na nějaké amatérské zapojení a možný pěkný prů.er. Měl bys volat elektrikáře dokud ještě nemusíš volat hasiče a záchranku. Než to začneš opravovat, tak se nech připojistit.
Pokud dáš ten tvůj měřák 250V~ paralelně k rozepnutému vypínači osvětlení, které jinak funguje, pak musíš naměřit téměř 230V~, jinak ten měřák hoď po psovi, nebo radši jinam a věnuj se raději něčemu méně nebezpečnému, než je elektrotechnika.
nejspíš ti v dvouvodičové instalaci uhnila pracovní nula, na zjištění v kterém místě to je, je lepší než měřák s vysokým vstupním odporem lepší obyčejná "vadaska" se spotřebou asi 70 mA. Je potřeba jít po krabicích a svorkách, nakonec stejně bude potřeba změřit tzv. smyčku pořádným revizním přístrojem. Jestli se (a svoje bližní) máš trochu rád, pozvi si odborníka a tu tisícovku na to obětuj.
no neviem co je to za zapojenie ale tak to uz bolo origos od komousov;) sam som vyvaloval oci uz len na to ze je svetlo a zasuvka na jednom okruhu lebo ostatne su normalne zvlast 16Aokruh takze nechapem zmyslanie konstrukterov z dob minulych. takze postupne ziarovka nesvietila a na vypinaci som nameral normalne sietove napatie napatie, co je to vadaska? ak je to ta hranata skusacka tak ju pohladam lebo neviem kde som ju nechal ale sa mi to nezda lebo tou sa hlada faza a ono to fakt vyzera skorej na ten nulak(kedze na vypinaci som napatie mal)mozno to bude trosku drasticke a nie celkom normalne(nekamenujte ma za to) ale co keby som to odstrihol a do zasuvky priviedol oba vodice z funkcnej zasuvky? vyriesil by som 2 problemy a kedze ked sme robili podlahu nejako som na tento problem myslel tak tam mam kabel uz natiahnuty...je to pouzitelne riesenie? alebo je to taka strasna hlupost ako sa mi zda ked to citam?
nenadavaj na komunistov ze je to dvoj vodičove vedenie normy nemali nič s komošmi ale tvoj maly mozočok na to nema tak si zavolaj odbornika a ten to vyrieši za par minut pokial chceš byť živy a zdravy nechaj to na odbornikov!
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st prosinec 12 2007, 6:38 Předmět:
[quote="kubikzovocia"]no neviem co je to za zapojenie ale tak to uz bolo origos od komousov;) No, já komunista nejsem a nebyl jsem. Existují na to důkazy. Tohle dnes tvrdí kde kdo, ale zjistit se to dá. Už za "komunistů" existovali odborníci Tvého kalibru, tak se nediv že to takhle dopadlo. A místo vadasky se dnes dělá něco podobného co měří přibližné hodnoty a zároveň to i píská podle velikosti napětí. Mám to v práci. Až odpoledne příjdu tak napíšu typ.
no ja ani nikto co sa len trosku zaujima o elektroinstalaciu by to takto nezapojil. a na komunistov narazam lebo vtedy bolo uplne bezne ze zopojili elektroinstalaciu uplne len preto aby nejaka bola(mozno vtedy neboli normy na trojvodicove vedenie ale urcite nebolo v ich normach zapojit jednu zasuvku k jednemu vedeniu s osvetlenim ) tak preco by som na to nemal nadavat? a kto moze za to ze si komunisti nevedeli nechat vysvetlit ze trojvodic je lepsi(neviem v com ale ked je to na celom svete tak na tom musi nieco byt ). ja nie. keby aspon ten dvojvodic spravili normalne. mozno vam bolo za komunizmu lepsie ale ja som vtedy mal asi rok takze viem o tom len z pocutia tak mi za to nenadavajte. a ako mozem nenadavat ja na komunistov ked este aj cinziaky na nasom sidlisku maju ledva prave uhly(a vodovaha vtedy asi este neexistovala)??? ako hovorim komunisti vela veci robili len aby boli a nepaci sa mi aky mali k tomu pristup lebo to dnes musi niekto co to chce mat ako clovek opravovat. a za to ze to ten tvoj maly mozocek nezvladol neznamena ze moj to nezvladne tiez;)
Kaca: co su "odbornici mojho kalibru"? za1. ja niesom odbornik! a za2. ja by som to takto hlupo nikdy nespravil . clovek pride po radu a zacnu z neho robit
Atraban thx tu sivu mam len som ju niekde odlozil a neviem kam
možná tady z tebe dělat to co dělaj , kvůli tomu jak se tu vyjadřuješ. Trošku by ses měl podle mě nad sebou zamyslet. Píšeš , že za komunistů ti byl rok , ale nadáváš na ně v každý větě. Nevím , ale myslím , že to nebylo ani tak o režimu jako o lidech . Taky jsem v tý době nežil , takže nemůžu soudit a ty bys možná taky neměl. Toť moje rada. Jinak k témátu niv nevím , ale příspěvek jsem si nemohl odpustit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.