Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:46 Předmět: Regulační trafo Křižík
Zdárek. Dostal jsem staré regulační trafo křižík a mám malý problém. Vstupní odpor je asi 1Ohm a trafo mi vyhazuje jističe. Ovšem při několika pokusech naběhne a reguluje od 0 do 250V výborně jak má... Nevíte čím to může být, popřípadě co a jak opravit? Je to typ RAT 10 1741 do 10A. Výrobce Praha Smíchov...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:52 Předmět:
Vymeniť ističe.... ale nie túto odpoveď si čakal, že... . Možno by pomohlo počiatočný prúdový náraz stlmiť napr. 200W žiarovkou a tú potom vyskratovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:55 Předmět:
Nezapojuj ho do zásuvky, která má jištění jen 10A. Protože je to autotrafo a má jen jednu vrstvu závitů, je taky patřičně tvrdé a s velkým sycením - a právě ten proudový náraz při zapnutí Ti to vyhazuje. Pokud nemáš možnost používat zásuvku s jištěním 16A, je asi jediným řešením dobastlit si k němu soft-start, stačí 100W žárovka v sérii s tím trafem, kterou po nějaké krátké prodlevě přemostí stykač. Je to možná složitější, ale jestli Ti nic jiného nezbyde...
Aha - Števo spod Tatier ma predbehol... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st prosinec 26 2007, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:14 Předmět:
jardajar napsal(a):
To se chystám udělat,šlo mi jen o to, jestli v něm není nějaká vada, které lze odstranit... Každopádně díky za rady.
To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:22 Předmět:
Killroy napsal(a):
To není žádná vada, to je vlastnost. Jinak tohle autotrafo se už moc nevidí a na stole je k nezaplacení..
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu, ale pod stolem ho mám a k nezaplacení je, hlavně když člověk potřebuje zregulovat věci běžně nezregulovatelné - jak jinak například ověřit bez triakové regulace, při jakém napájecím napětí zareaguje PODPĚŤOVÁ ochrana? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 26 2007, 23:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
No, na stole nevím, nechtěl bych, aby mi odtamtud spadlo na nohu..
Myšleno obrazně, "jako mít ho k dispozici". Nicméně já ho na stole mám - nacpal jsem ho úplně do rohu a jsem spokojený. Pod stůl už léta nelezu a preferuju systém "když sedím, chci všude dosáhnout kam potřebuju." Ne vždycky to funguje, ale snažím se mít vše co běžně používám na dosah. Navíc jsem levák a všechno mám jaksi opačně poskládané... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 11:17 Předmět:
Zdravím,
něco podobného jsme vyřešil tak, že jsem použil stykač.
Jeho kontaky jsem přemostil odporem (pár ohmů) a cívku připojil
paralelně k primáru trafa. Zpoždění stykače stačí, aby odpor omezil
proudovou špičku při připojení trafa. Používám to u oddělovacího trafa
1kW. _________________ VyBiSu
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 29 2007, 11:29 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
právě že vůbec nevím (tipnul bych 2,5A), není na tom žádný štítek, který by naznačoval co to vůbec je..
Jak to že není? Viz poslední obrázek - na horním víku je vidět štítek s vyraženými údaji od výrobce. Stačí si ho jít přečíst, jistě tam bude všechno uvedeno... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.