Ahoj,
mám takový super problém . Někde ve zdi mám přerušená drát (k regulátoru podlahovky). Jde to do tvrdýho zkratu - všechny vodiče jsou "na sebe". Jde nějak elegantně a efektivně zjistit, kde je ten kabel přerušený/převrtaný/spojený než to začnu vysekávat celý?
Dík
Míra
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 20:22 Předmět:
No, a co selsky rozum - z vyroby asi vadny nebude, takze pokud jdou vsechny draty do zkratu, pripada v uvahu budto spatne zapojene v nejake krabici nebo provrtanej (hmozdinka a v ni vrut) . Vis kudy kabel vede ? Zkus se podivat jestli se neco nedelalo po trase kabelu.
O mereni pomoci mustku jsem neco nasel, ale vubec to nechapu, fyzika a obvody fakt nejsou muj obor .
Forum jsem samozrejme prohledaval, ale nic podobnyho (zkratovany draty ve zdi) jsem nenasel .
Jestli je nekde odkaz, co mam jit koupit, co zmerit a co spocitat, abych to misto kde se kabely tak to udelam
Záleží jestli je kbel ve zdi jen zkratovanej, nebo i přerušenej...
místo se dá najít pomocí "indukční zkoušečky" je to něco jako fázovka, ale funguje to bezkontaktně a dá se tím najít kabel pod omítkou, jestli je přerušenej, tak se do kabelu prostě pustí proud a jede se s tím po jeho trase po zdi a v momentě kdy to přestane signalizovat el. pole, tak jste narazil na místo přerušení.....
co se těch odporů týče, to se dá použít i když je kabel jen zkratovanej a nepřerušenej, je potřeba co nejpřesněji zjistit odpor kabelu, potom se z průřezu a měrného odporu mědi (podle tabulek) (předpokládám že se jedná o měď) dá spočítat délka kabelu k místu zkratu....
Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
Chce to tišták průměru asi 100mm.K němu připojíš zkušební hrot.Druhý
zkušebni hrot držíš jednou rukou za hrot.Zkušební sondou pohybuješ
po zdi a hledáš kabel,té se nesmíš dotýkat rukou /odisolovat/.
Měřící přístroj přepneš na 10Megomů.Na zkratované dráty připojíš 220V
a pečlivě zaisoluješ.
Metoda je založena na tom že všechno je vodivé.
Metoda RadkaB je ale rychlejší.
Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
Chce to tišták průměru asi 100mm.K němu připojíš zkušební hrot.Druhý
zkušebni hrot držíš jednou rukou za hrot.Zkušební sondou pohybuješ
po zdi a hledáš kabel,té se nesmíš dotýkat rukou /odisolovat/.
Měřící přístroj přepneš na 10Megomů.Na zkratované dráty připojíš 220V
a pečlivě zaisoluješ.
Metoda je založena na tom že všechno je vodivé.
Metoda RadkaB je ale rychlejší.
t se mi nějak nezdá, v tom určitě bude nějaká lotrovina...
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 14:57 Předmět:
feryakt napsal(a):
Udělej si přípravek na hledání kabelu který se mi mnohokrát osvědčil.
Chce to tišták průměru asi 100mm.K němu připojíš zkušební hrot.Druhý
zkušebni hrot držíš jednou rukou za hrot.Zkušební sondou pohybuješ
po zdi a hledáš kabel,té se nesmíš dotýkat rukou /odisolovat/.
Měřící přístroj přepneš na 10Megomů.Na zkratované dráty připojíš 220V
a pečlivě zaisoluješ.
Metoda je založena na tom že všechno je vodivé.
Metoda RadkaB je ale rychlejší.
Kde se dá sehnat tišták o
průměru 100mm???To jsem ještě neslyšel.Potom na zkratované dráty připojit 220V,jo to je pak ohňostroj co?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32747 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 17:18 Předmět:
Tišťákem je míněn kus Cuprextitu, průměr 100mm je normálně uříznutý ze čtverce o stejné straně. Celé to funguje jako sonda pro zjišťování elektrického pole, v tomto případě střídavého, vytvořeného kolem kabelů, připojených společně na 230V - samozřejmě se předtím VŠECKY MUSÍ ODPOJIT OD NULY A ZEMNĚNÍ - tedy zkoušená větev se úplně odpojí od fáze i PE i N a její vodiče se postupně spojí POUZE S FÁZÍ. Protože okruh není nikde jinde spojen s nulou, nemůže dojít k žádnému ohňostroji. Naopak, tou kruhovou deskou s vodivým povrchem z Cuprextitu coby anténou se dá místo přerušení najít - napojí se na citlivý zesilovač a sluchátko nebo reproduktorek, ze kterého je slyšet brum síťového kmitočtu snímaného střídavého elektrického pole. Pak se s ní jde "po zvuku" - přerušený drát v místě závady ZMLKNE... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji Ekarovi že vysvětlil to co jsem měl udělat já.
Trochu jsem to popletl.Závadu v instalaci jsem řešil naposled před
20roky.Takže měření vypadá takto.Minus měřícího přístroje/multimetru
přepnutého na stř rozsah 2-20V/spojíme s kolíkem zásuvky.Druhý napětový vstup připojíme na vhodnou sondu a hledáme maximum napětí na stěně,
a tam je vodič./napětí bývá 2-4V/ Chce to trochu cviku.
Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 22:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tišťákem je míněn kus Cuprextitu, průměr 100mm je normálně uříznutý ze čtverce o stejné straně. Celé to funguje jako sonda pro zjišťování elektrického pole, v tomto případě střídavého, vytvořeného kolem kabelů, připojených společně na 230V - samozřejmě se předtím VŠECKY MUSÍ ODPOJIT OD NULY A ZEMNĚNÍ - tedy zkoušená větev se úplně odpojí od fáze i PE i N a její vodiče se postupně spojí POUZE S FÁZÍ. Protože okruh není nikde jinde spojen s nulou, nemůže dojít k žádnému ohňostroji. Naopak, tou kruhovou deskou s vodivým povrchem z Cuprextitu coby anténou se dá místo přerušení najít - napojí se na citlivý zesilovač a sluchátko nebo reproduktorek, ze kterého je slyšet brum síťového kmitočtu snímaného střídavého elektrického pole. Pak se s ní jde "po zvuku" - přerušený drát v místě závady ZMLKNE...
Tak tento návod už je v pořádku a srozumitelný,díky
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.