Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so leden 26 2008, 12:42 Předmět: spinani ventilatoru co nejednodussi cestou
Chcem aby ventilator na 12V pri napati 12,5 V vypol.Rozmyslal som nad nejakym napatovym delicom ktory by sa pripojil na BC a BE priechod tak aby ked tam bude 12,5 V aby sa vypol ale neviem ci to bude fungovat.Ventilator by tak operoval od napatia 14,4V po napatie 12,5V..kvoli baterke aby sa nevybila... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2008, 13:44 Předmět:
Bude to příliš nestabilní a teplotně závislé - radši to udělej jak radí Cust, dej tam operační zesilovač jako komparátor, podívej se na nějaká schémata označená jako "SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOd", zapoj to podle nich, aby to mělo nějakou hysterezi - jinak to bude kmitat kolem rozhodovací úrovně jak blázen - no a výstupem spínej přes trandík přímo ventilátorek 12V nebo cívku relé - když bude venťas na 230V, bude to určitě bezpečnější oddělit relátkem.
Tchýni ať klidně vezme čert... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so leden 26 2008, 14:46 Předmět:
tam nebude len ventilator ale aj menic cize ventilator sa vypne skorej ako menic ale nie az tak skoro aby zhorel..rele ktore vypina menic ma uz obsadene kontakty...dalo by sa to urobit aj opacne?Teoreticky ak sa nieco zopne tak by to ventilator vyplo?Mam na mysli konkretne cervenu ledku ktora zasvieti ked zaucinkuje podpatovka menica, by som cez nu tu ochranu realizoval len neviem ako..poradite mi niekto?Ta podpatovka menica ma hytereziu a funguje perfektne len neviem ako cez tu ledku realizovat to aby mi to ten tranzistor cez ktory chcem ten ventik ovladat, ho vypol _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so leden 26 2008, 18:13 Předmět:
uz som asi nasiel riesenie..mam doma jedno jedno rele na 230 a ten menic meni z 12 dc na 230 ac..ked vypne menic nie je 230, rele vypne a vypne ventilator...a netreba ziadnu hystereziu ani nic...obycajne rele na 230...co myslite? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.